Tidigare i höst är det var plusgrader ute blev det ej så många starter/dygn ( 10-12 )
Men i natt har vi haft -8 och nu blev det strax flera . Jag tycker då det låter "logiskt" att öka på värdet "start kompressor" men i Nibes
Användarhandbok står det att ökat värde ger flera kompressorstarter.
Jag har tidigare haft värdet på -70 men borde då sänka till t.e.x -40 ? :D
Tja , det kommer väl att ta ett helt år innan man kommit underfund med det mesta på denna nyinförskaffade mojäng. :)
-
Väl med att göra med uppvärmningsbehov och effekt på maskinen, vår FLVP står på -30, skulle kunna öka det b
Värdet lite.
-
Tänk på att -70 är minde än -40 dvs minska är att gå från -40 till -70
Tidigare i höst är det var plusgrader ute blev det ej så många starter/dygn ( 10-12 )
Men i natt har vi haft -8 och nu blev det strax flera . Jag tycker då det låter "logiskt" att öka på värdet "start kompressor" men i Nibes
Användarhandbok står det att ökat värde ger flera kompressorstarter.
Jag har tidigare haft värdet på -70 men borde då sänka till t.e.x -40 ? :D
Tja , det kommer väl att ta ett helt år innan man kommit underfund med det mesta på denna nyinförskaffade mojäng. :)
-
Vill du minska starterna ska du minska värdet till tex Gm-120 jag kör på -150 och det funkar bra *vinkar*
-
Vill du minska starterna ska du minska värdet till tex Gm-120 jag kör på -150 och det funkar bra *vinkar*
Jag har ändrat till -100 . Ska pröva så ett dygn . Annars ändrar jag till -150 som smurfen :)
-
Användarhandbok står det att ökat värde ger flera kompressorstarter.
Jag har tidigare haft värdet på -70 men borde då sänka till t.e.x -40 ? :D
Ändrar du från -70 till -40 så ökar du ju värdet (-40 är mer än -70). Ett minskat värde, tex -100, ger färre kompressorstarter.
*vinkar*
-
såg att du har ukv... då bör du kunna komma under -100grm komp utan för stora svängningar i komfort vid litet värmebehov. glöm inte att minska grm tillskott så du har kvar en ordentlig diff mellan kompressorstart och tillskott
-
Man bör nog ha minst 5 gånger så lågt värde för gm tillskott som gm kompressorstart om man vill undvika elspetts i onödan.
-
Kanske beror på vilken maskin man har? Alltså effekt, nästan mycket med -850-900 i Gm på Frånluftvärmepump, som kommer på att den skall avfrosta 40min mitt i allt, samt att kompressorstarten är lägre Gm än default.
Vi har kompressorstart -50, och tillsats på -850, men spärrat tillsatsen en tillåten över -13gr.
Fördel bergvärmepump/jordvärmepump, ingen avrostning och större " motor".
-
Ja det skiljer säkert en del mellan hus också hos oss märks det inte mycket om framledningen ligger nån grad under beräknad i några timmar kanske därför det funkade med gm tillskott på -1990 tror jag det var den står i alla fall på max.
-
Man bör nog ha minst 5 gånger så lågt värde för gm tillskott som gm kompressorstart om man vill undvika elspetts i onödan.
Tillskottet är blockerat när jag kör i manuellt läge !
Jag beställde en anläggning som ska leverera värme från berget via kompressorn . 10kw för 125kvm är förstås overkill men snart ska kranarna till
kulverten öppnas . Radiatorerna och en till UKV till garage/förrådsbyggnad på 70kvm är dock omonterade ännu knUp ;) :)
-
ligger på ca 18 starter/dygn nu när det ligger runt ett par plussgrader. kör på 130gm .
TS -900gm och max 3kw på tillsats patron har ca 600kwh tillsatsel/år