Skrivet av: Älgen
« skrivet: 20 september 2008, 20:23:57 »

Hej,

Kanon, jag är jättenöjd. Tack för hjälpen!  Thumbsup

Hälsningar Magnus
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 september 2008, 20:16:40 »

Hej

Ok, när man utför testet, ser man att det är samma sak de beskriver på de två sidorna.

Hur som helst, på pannan fast rött sken, på rumsgivaren blinkande rött sken, när jag utför testet!

Nöjd?????

Hälsningar Ronnie
Skrivet av: Älgen
« skrivet: 20 september 2008, 19:46:04 »

Sidan 20 och 42 beskriver samma sak. Det är samma knapptryckningar för att komma dit.
Det skumma är att min rumsgivare blinkar istället för att ge fast sken. Kanske någon som har möjlighet att göra samma prov som jag gjort?

//Magnus
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 september 2008, 18:31:36 »

Hej

Jag tror att givaren är ok.

Men är det inte larmet du testat?

Larmet testar man enl sid 20 i manualen, det verkar vara den testen du gjort.

Givaren själv och att den är rätt inkopplad testar du enl sid 42 "Kontroll av rumsgivarens inkoppling".

//Ronnie
Skrivet av: Älgen
« skrivet: 20 september 2008, 16:56:16 »

Hej igen,
Kan tillägga att panelen indikerar temperaturhöjning när man andas lite på givaren så det verkar ju okey. Kan även få shunten att öppna när jag höjer börvärdet.

/Mange
Skrivet av: Älgen
« skrivet: 20 september 2008, 16:25:25 »

Har kört min ECO El + pump 105:A under en längre tid med endast utomhusgivare. Kopplade in inomhusgivaren idag och gjorde funktionsprov enl manualen men det verkar skumt.
När man aktiverar testen så tänds panelens larmindikering vilket den också skall göra enl manualen, lysdioden på givaren börjar blinka och det är det jag undrar om det är korrekt, det står nämligen att den skall lysa. Är det någon som vet om det är ok att den blinkar under funktionsprovet?

/Mange

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!