Hej  alla,

Jag köpte en NIBE Fighter 1115 13 kw Ã¥r 2004. Anläggningen fungerade utmärkt till för 4 Ã¥r sedan dÃ¥ kompressorn plötsligt började gÃ¥ oavbrutet.  Jag fick tag i en tekniker som konstaterade att den termostatiska expansionsventilen (thermostatic expansion valve - Honeywell TLEX E0581) skulle bytas. Sagt och gjort. kostnad 8000 kr men som tur var hade jag dÃ¥ en försäkring. Därefter fungerade anläggningen igen.
Nu är det dax igen. Kompressorn arbetar på heltid och ibland går värmepatronen in. Ingående köldbärare +5° och utgående +3° till +4°. Normalt har jag vid denna årstid +2° resp minus 1°. Är det dax för ett nytt byte av den termostatiska expansionsventilen? Jag har sett att ventilen kan justeras genom vridning av sexkantsskruven antingen medurs eller moturs. Kan detta hjälpa?

Någon där ute som haft motsvarande problem. Jag är inte pigg på att lägga ytterligare 8000 kr för reparationen.

Ventlinge

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #1 skrivet: 17 december 2016, 17:21:31 »
kb deltat är lÃ¥gt, om du har in 5+ och ut 4+,  de bör vara 3-4 grader i delta.  blir inget energiupptag, gÃ¥r cirkpumpen för fort?
logga pumpen och lägg upp loggen här.
« Senast ändrad: 17 december 2016, 17:24:42 av DonPablo »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #2 skrivet: 17 december 2016, 17:41:43 »
Jag tror han inte fipplat med cirkpumpen, om det normalt är +2/-1 så går nog denna OK.
Det kan antingen vara expansionsventilen eller brist på köldmedium.
Du behöver ta hem en kyltekniker för diagnos.
Om det är brist på köldmedium, fundera på en ny värmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #3 skrivet: 17 december 2016, 18:11:30 »
öppna modulen och kolla om du har köldmedia i maskin. det ska inte bubbla i synglaset, den ska gå klart.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #4 skrivet: 17 december 2016, 22:01:11 »
Om 1115 hade haft synglas sÃ¥ hade det gÃ¥tt att kolla...  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ventlinge

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #5 skrivet: 18 december 2016, 09:04:45 »
Hej och tack för fina synpunkter.
Jag letade igÃ¥rkväll efter glaset för att kolla köldmediet. Nu vet jag att det inte finns nÃ¥got. Jag är mer och mer övertygad om att boven i dramat är en konstrande expansionsventil. AlltsÃ¥ exakt samma fel som för 6 Ã¥r sedan och denna gÃ¥ng 10000 kr fattigare eftersom försäkring saknas.  En fundering. Är dessa ventiler en förbrukningsvara? Kommer jag drabbas av samma fel om c:a 6 Ã¥r igen? Vad tror ni?
Min Nibe anläggning är nu strax 13 Ã¥r gammal. Hur länge kan jag räkna med att den kommer att fungera? Jag tänker pÃ¥ kompressor mm inte bara expansionsventilen. Är det lönsamt att byta kompressorn när den gÃ¥r sönder och vad kostar ett sÃ¥dant byte? 

Hälsningar

Ventlinge

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #6 skrivet: 18 december 2016, 10:00:25 »
Jag har inte noterat att just expansionsventilen är ett stort problem på Nibes värmepumpar.
Min värmepump är lika gammal som din, den enda grej jag bytt är mjukstarten som däremot är känd för att behöva bytas efter ett antal år.

Du kan byta hela kyldelen, den kostar 28 kkr + montering.
Men om det bara är expansionsventilen så finns ingen anledning att byta nått mer än den + torkfilter.
« Senast ändrad: 18 december 2016, 10:04:45 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #7 skrivet: 18 december 2016, 10:21:35 »
exp ventilerna krånglar sällan tycker jag. Vad har du för temperaturer på hetgas, kondensering och suggas? Går sånt kolla i 1115?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #8 skrivet: 18 december 2016, 11:38:25 »
Jag kan ju svara där, 1115 har inte så stora möjligheter att kolla upp hur grejerna går förutom :dt: på värme och köldbärare.
Och då krävs ju att man har lite koll på hur stor :dt: är vanligen.
Men det går kanske att kolla hetgas och suggas genom att lossa plåten på kyldelen och mäta en den IR-kamera?
Jag vet att det är lite trÃ¥ngt sÃ¥ man mÃ¥ste kanske lossa sidoplÃ¥ten med...  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #9 skrivet: 18 december 2016, 13:00:03 »
Vad är det för typ av kompressor, jag hittar ingen uppgift om det? Är det en kolvkompressor kan det vara ventilläckage. I sÃ¥ fall tycker jag hetgastemperaturen bör vara hög. Är det expansionsventilen bör hetgastemperaturen vara onormalt lÃ¥g. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #10 skrivet: 18 december 2016, 14:57:37 »
ser ut som en kolvkompressor, oval mitsubishi 15kw

Utloggad ventlinge

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #11 skrivet: 18 december 2016, 15:07:47 »
Under de senaste två dygnen har kompressorn stannat 10 gånger. Märkligt. Satte ner innetemperaturen 2°.Yttertemperaturen där jag bor har stigit till +4-5°. Jag var nyss i källaren och kollade VP och den värmde då varmvattnet till 55° när kompressorn stannade. Det verkar som om stoppen endast sker vid varmvattenuppvärmning. Är uppgiften till någon hjälp för problemlösning.
Måste dessutom berätta att jag är tekniskt oerfaren och har därför svårt att svara på alla era frågor om olika värden osv.
28000kr för hela köldpaketet. Tack Carl N. Vad kan en ut och inmontering kosta?
Jag ringer en kylnisse i morgon för koll av expansionsventilen.

Det är en kolvkompressor.

Ventlinge

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Krånglande expansionsventil
« Svar #12 skrivet: 19 december 2016, 07:36:57 »
Hej!
Kompressorn ska stanna när den värmt varmvattnet till 55 °C, normalt.
Fast då ska gradminutersräknaren ha räknat ner till 0 innan?
Jag gissar att effekten räcker till när utetemp stigit.

Sen gissar jag att själva bytet av kyldelen kan gå på ca 5-8 kkr?
För den som gjort det förut så tror jag det går rätt fort.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!