Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: johanp1979@hotmail.com
« skrivet: 03 februari 2024, 07:00:24 »

Hur har det gått för dig här? Jag har samma problem. Har en daikin 2,5-13kw installerad nov 2015. Växelventil bytt. Men problemet kvarstår när den växlar mellan vv och radiatorer.
Skrivet av: johanp1979@hotmail.com
« skrivet: 02 februari 2024, 18:43:44 »

Hur har det gått för dig här? Har samma problem. Olika tekniker har varit men inte hiittat felet, bla bytt växelventil m.m.börjar bli dyrt,!!! men problemet kvarstår
Skrivet av: 08
« skrivet: 17 januari 2023, 16:31:29 »

Skullen en tom blåsa i expansionskärlet (brine eller radiatorkrets) kunna resultera i detta beteende?
Jag har ett lågt tryck i brine och trycket i radiatorkretsen varierar med framledningstemp.
Skrivet av: 08
« skrivet: 14 januari 2023, 11:14:21 »

Har grävt i manualen, tyvärr säger den inte exakt var tempgivaren sitter?
Kanske sitter den under isoleringen i mitten eller måste du lossa frontpanelen och kolla där?
Du får nog tillkalla service annars?

Någon rekommendation på tekniker i Stockholm som kan den här maskinen bra?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2023, 08:56:59 »

Har grävt i manualen, tyvärr säger den inte exakt var tempgivaren sitter?
Kanske sitter den under isoleringen i mitten eller måste du lossa frontpanelen och kolla där?
Du får nog tillkalla service annars?
Skrivet av: 08
« skrivet: 12 januari 2023, 17:48:42 »

Då är frågan var tempgivaren sitter och hur man kommer åt den  Sc:,h
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 januari 2023, 23:31:35 »

Öppnade locket och stängde det igen. Förstod inte vad jag såg därinne  :o

Jag misstänker att VVB visar fel temp. Visade 20’C men det kom betydligt varmare vatten ur kranen… Sc:,h

Det förklarar det hela, fel på tempgivare eller så har den glidit ur?
Skrivet av: 08
« skrivet: 11 januari 2023, 19:51:56 »

Öppnade locket och stängde det igen. Förstod inte vad jag såg därinne  :o

Jag misstänker att VVB visar fel temp. Visade 20’C men det kom betydligt varmare vatten ur kranen… Sc:,h
Skrivet av: 08
« skrivet: 09 januari 2023, 15:58:11 »

På min 1245 så skiljer det max 5-6 C mellan värmebärare och varmvatten när den laddat klart, och det är samma typ av VVB.
Dina problem är just VV-beredning så nått är ju knas, jag skulle undersöka att tempgivaren sitter där den ska?
Jag får lyfta på locket och se ifall jag förstår något.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2023, 10:29:21 »

Ingen aning. Är 13 grader skillnad i temperatur mellan framledning och varmvatten ovanligt? Den uppnås inom loppet på ca. 5 minuter innan kompressorn stannar. Sedan tar det ungefär lika lång tid innan temperaturerna utjämnas och kompressorn återstartar.

På min 1245 så skiljer det max 5-6 C mellan värmebärare och varmvatten när den laddat klart, och det är samma typ av VVB.
Dina problem är just VV-beredning så nått är ju knas, jag skulle undersöka att tempgivaren sitter där den ska?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2023, 10:19:20 »

Det gjorde tyvärr ingen skillnad…

Jag upptäckte dock en annan sak. Stängde av inkommande vatten för att tömma vattenberedaren. Öppnade vattenkranar på olika tappställen men det kommer inget vatten.
Är det normalt eller kan det vara så att inte hela beredaren fylls med vatten och skulle det i så fall kunna ge upphov till detta beteende?

Kommer inget vatten in så kommer inget vatten ut.
Du kan inte tömma en varmvattenberedare såvida du inte blåser in en massa luft, det går inte att ersätta vattnet med vakuum.
Skrivet av: 08
« skrivet: 08 januari 2023, 23:46:02 »

Hur kan den skilja så mycket?
Sitter VV-givaren på plats eller har den halkat ur dykröret?

Ingen aning. Är 13 grader skillnad i temperatur mellan framledning och varmvatten ovanligt? Den uppnås inom loppet på ca. 5 minuter innan kompressorn stannar. Sedan tar det ungefär lika lång tid innan temperaturerna utjämnas och kompressorn återstartar.
Skrivet av: 08
« skrivet: 08 januari 2023, 23:38:48 »

Sätt
08-01 till 60
05-03 till -10

D
Det gjorde tyvärr ingen skillnad…

Jag upptäckte dock en annan sak. Stängde av inkommande vatten för att tömma vattenberedaren. Öppnade vattenkranar på olika tappställen men det kommer inget vatten.
Är det normalt eller kan det vara så att inte hela beredaren fylls med vatten och skulle det i så fall kunna ge upphov till detta beteende?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 08 januari 2023, 17:46:09 »

Hela vägen från 23’C till 47’C. Husvärmen avstängd under tiden.
Vilken parameter ändrar prioriteringen mellan VV och hus? 05-02 är 0 enligt instruktion och 0C-01 är 0.

Sätt
08-01 till 60
05-03 till -10

D
 
Skrivet av: 08
« skrivet: 08 januari 2023, 12:32:56 »

Finns ingen sådan logik i maskinen. Vad var temperaturerna ?
Har någon ändrat prioritering från vv till hus ?

D

Hela vägen från 23’C till 47’C. Husvärmen avstängd under tiden.
Vilken parameter ändrar prioriteringen mellan VV och hus? 05-02 är 0 enligt instruktion och 0C-01 är 0.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 08 januari 2023, 11:59:37 »

Nu har jag studerat beteendet vid VVB mer och tittat på VV temp, framledning samt flöde.

Konstaterar att det inte är något problem med flödet. Det håller ca.28l/min när kompressorn går men även efter att den stannat. (Flödessensorn utbytt 2020 pga 7H-1.)

Uppvärmningen av VV återstartar när VVB uppnår samma temperatur som framledning vid den tidpunkten sjunkit till.

Uppvärmningen av VV stannar när framledningen är ca. 13’C högre än VVB.

Mellan stopp och start går pumpen hela tiden med 28l/min.

Jag tolkar driftlogiken som att VVB avbryts när framledningen är ca. 13 grader högre än VVB. Sedan tillåts VVB sakta stiga (medan framledningen sjunker), genom att pumpen går men kompressorn vilar. När sedan de bägge temperaturerna uppnår jämnvikt (samma temp.) återstartar kompressorn.

Kan det vara ett driftläge som premierar snål drift framför uppvärmningstid?

Finns ingen sådan logik i maskinen. Vad var temperaturerna ?
Har någon ändrat prioritering från vv till hus ?

D
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2023, 09:23:56 »

Uppvärmningen av VV stannar när framledningen är ca. 13’C högre än VVB.

Hur kan den skilja så mycket?
Sitter VV-givaren på plats eller har den halkat ur dykröret?
Skrivet av: 08
« skrivet: 07 januari 2023, 14:18:18 »

Nu har jag studerat beteendet vid VVB mer och tittat på VV temp, framledning samt flöde.

Konstaterar att det inte är något problem med flödet. Det håller ca.28l/min när kompressorn går men även efter att den stannat. (Flödessensorn utbytt 2020 pga 7H-1.)

Uppvärmningen av VV återstartar när VVB uppnår samma temperatur som framledning vid den tidpunkten sjunkit till.

Uppvärmningen av VV stannar när framledningen är ca. 13’C högre än VVB.

Mellan stopp och start går pumpen hela tiden med 28l/min.

Jag tolkar driftlogiken som att VVB avbryts när framledningen är ca. 13 grader högre än VVB. Sedan tillåts VVB sakta stiga (medan framledningen sjunker), genom att pumpen går men kompressorn vilar. När sedan de bägge temperaturerna uppnår jämnvikt (samma temp.) återstartar kompressorn.

Kan det vara ett driftläge som premierar snål drift framför uppvärmningstid?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 04 januari 2023, 09:53:22 »

Känner till denna maskin ganska så väl men dina symptom är nya för mig. Om du tömmer ut din tank genom att någo tar en lång dusch så att temperaturen faller i tanken. Om du i det ögonblicket kan ta tid på hur länge maskinen stannar i VV laddningsläget kan vi kanske ta ärendet framåt.
Det fanns ett parti maskiner som hade problem med flödessensorn. I den finns små guldtrådar som går upp till kontakten ovanpå. När maskinen kom upp i en hög framledningstemperatur (speciellt i VV laddning) så expanderade plasten och trådarna sträcktes så att det blev avbrott i flödesrapporteringen. Då stannar maskinen (om flödet faller under 8 l / min i minsta 15 sekunder)  Det gäller att kolla på givarinformationen vad framledningstemperaturen ligger på vid stopp samt om flödet plötsligt försvinner i menyn.

Det är f.n. det enda jag kan komma på som skulle kunna skapa detta beteende.

/D
Skrivet av: 08
« skrivet: 03 januari 2023, 16:52:32 »

Den stannar VVB efter ett par minuters körning oavsett temperatur i VV. Tar inte hänsyn till den alls. Den kan vara 23’C eller 44’C och målvärdet är 47’C. Sen håller den på så.
Märkte att den gick in med elpatron när den stannade vid 46 för att komma upp till 47.
Jag hör ett mekaniskt ”klonk” strax innan den stoppar kompressorn. Testade även att öka 08-00 från 5 till 15 men det gjorde ingen skillnad.
När den värmer huset lunkar den på som vanligt utan ovanliga avbrott. Verkar bara bryta när kompressorn går upp i effekt.
Ska jag tömma beredaren på varmvatten eller på något sätt tappa ur allt vatten?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 02 januari 2023, 22:32:35 »

Gott nytt år vänner!

Tack för alla förslag och tips. Nedan svar på Daikins frågor:

Målvärdet för VV är 47´C, återvärmning, fast temperatur.
Den går ca. 5 min. innan den stannar.
Den står still ca. 4min.
Tyst lägen inte aktiverat.
Elpatron inte blockerad.
Flödet når 29l/min när den stannar. Annars ligger det stabilt runt 28.

Den verkar stanna när frekvensen närmar sig full effekt och når ett visst värde.
Jag experimenterade tidigare med återvärmning+schema, men ändrade tillbaka till endast återvärmning. Legionellakörning 60`C 60min. fungerar 1ggr/v.
Vad är temperaturen i VVB när maskinen stannar ?
Hur länge går den i VV läget om du tömmer beredaren på vatten ?

/D
Skrivet av: 08
« skrivet: 01 januari 2023, 19:42:39 »

Gott nytt år vänner!

Tack för alla förslag och tips. Nedan svar på Daikins frågor:

Målvärdet för VV är 47´C, återvärmning, fast temperatur.
Den går ca. 5 min. innan den stannar.
Den står still ca. 4min.
Tyst lägen inte aktiverat.
Elpatron inte blockerad.
Flödet når 29l/min när den stannar. Annars ligger det stabilt runt 28.

Den verkar stanna när frekvensen närmar sig full effekt och når ett visst värde.
Jag experimenterade tidigare med återvärmning+schema, men ändrade tillbaka till endast återvärmning. Legionellakörning 60`C 60min. fungerar 1ggr/v.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 december 2022, 17:44:19 »

Det är inte köldbärartemp som orsakar detta.
Alla temperaturer ser ju OK ut, kan du se några flera?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 31 december 2022, 16:03:24 »

Vad är börvärdet på VV ställt på ?
Hur länge går den när den gör VV ?
Hur länge står den still innan den startar VV produktion igen ?
Ingen som har aktiverat tyst läget ?
Är elpatronen blockerad ?
Händer något med flödet i displayen när den stannar ?

/D
Skrivet av: 08
« skrivet: 31 december 2022, 12:39:33 »

Tack för förslagen Carl!

KB in var ca. 6’C när den klippte senast.

Bifogar skärmdumpar från senaste stoppet under VVB.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 december 2022, 21:09:36 »

Kolla temperaturen på köldbäraren, Daikins bergvärmepump begränsar uteffekten om köldbärartemp blir för låg?
Skrivet av: 08
« skrivet: 30 december 2022, 19:54:34 »

Den stannar när frekvensen närmar sig 50Hz och temperaturerna börjar stiga. Min gissning är att den stannar pga för hög köldmediatemp eller liknande? Jag vet dock inte vad övre gränsen är. Jag läser av ca. 49’C köldmediatemp och returledning när den stannar. Framledningen ca. 1’C högre.

Trevägsventilen skickar värmen till radiatorerna respektive  vvb så den tror jag fungerar som den ska.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 december 2022, 17:53:47 »

Gissar att växelventilen har fastnat i nått mellanläge?
Skrivet av: 08
« skrivet: 29 december 2022, 13:27:07 »

Denna vinter har ett nytt problem uppstått. Varmvattnet tar slut efter en dusch och det tar flera timmar innan målvärdet 47’C uppnås.

Jag har inte gjort några ändringar i inställningarna och när jag går igenom menyerna verkar allt i sin ordning men jag kanske missar något.

När jag betraktar displayen stannar kompressorn när:

VVberedaren <<47
Framledning 47
FL VV 48,5
Retur 45,4
Köldmediatemp 46,2

Sedan återupptas VVB efter en stund igen för att gå en kortare period innan den stannar på nytt.

Vad kan detta bero på?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!