Hej,Uppdaterade den 2 feb till 9682R5 och migrerade till MyUplink.Efter detta så har kompressorn börjat jobba på ett helt annat sätt. Se bifogade bilder.Jag skulle gärna höra eran erfarenhet kring detta. Jag tycker mig läsa ut att jag får ut mindre kompressor effekt men inte längre körtider mellan avfrostningarna?Står inget om detta i changeloggen men ser ju en tydlig förändring på hur kompressorn börjar gå efter att jag uppdaterade på kvällen den 2 feb.Har ni uppdaterat och hur ser det ut för er?
Jag vågar ärligt talat inte uppdatera, dels för att den funkar för bra just nu, och av andra orsaker. Men tack för att du agerar försökskanin och rapporterar! Sårbarheten, med ny live-updateringsmöjlighet, som gör att "buset" kan bricka pumparna blir för uppenbar. Är jag paranoid? Nä, men det funkar bra för mig som det är, och uppdatering (om det behövs) sker med nytt USB-minne för 49kr, blåst laptop och tillfälligt hotspot-wifi. Safe and sound.Minns när underrättelsetjänsterna C&M saboterade Irans urananrikningscentrifuger med Stuxnet, eller när "Internetsladd i hårddisken" blev en svensk meme..Nu kan man säkert hacka min Nibe-pump med nuvarande programvara, men jag killgissar att det är svårare?Angående dina frekvenser, det ser ut som att den avfrostar länge efter uppdateringen? Kan du kolla i infomenyn över avfrostningstiderna?
Jag tycker att det går mer elpatron vid +5 grader ute, innan ticka den på utan eltillskott. Jag får nedgradera den. Vart kan jag se avfrostningstiderna under infomenyn?[/quoteInte så konstigt att den går med elpatron om den avfrostar så länge som dina grafer visar. F750 är en värmepump att hata eller älska beroende på hur den avfrostar...Se bilder för avfrostningstid:
Tack, så kan man inte se längre i MyUplink.Dock så kunde jag i grafen gå in och se att de korta avfostningarna har blivit längre, nu ligger de på 12-15 min istället för tidigare 10 min.Jag backade tillbaka till den andra firmwaren, R15. DIrekt så varvade kompressorn upp i Hz istället för att bete sig som i den nya firmwaren.Märkligt att de gjort en sådan stor förändring utan att skriva om det i changeloggen. Jag skall ringa Nibe i veckan och prata med dem om detta.De får fixa till den innan jag byter igen.
Samma här, efter uppdatering går min F750 markant sämre. Efter jag tidigare flyttade upp BT21 ett par cm (till röret) så avfrostar min pump 10-12 minuter och har fungerar klockrent med denna lösning mer än 1 år. Efter uppdateringen till denna senaste skit firmware går den så mycket sämre.
Har någon pratat med Nibe vad som händer med detta märkliga körprogram på kompressorn. Fungerar inte något vidare hos mig.
Verkar vara samma uppdatering till F730, så avvaktar lite med att uppdatera.När det gäller elfaser som skrivs högre upp, så har jag fått besked från Myuplink att detta skall ändras senare,nu räknar Myuplink att pumpen är kopplad enligt instruktionen, L1 L2 L3 om pumpen istället är kopplad med faser i annan ordning visas inte detta, det går endast att avläsa direkt på värmepumpen.
Jag har tillfälligt löst det genom att lagt in ett spärrband för de lägre frekvenserna. Jag vill inte att pumpen står och fegkör i evigheter från 40hz.. Fungerar ok så länge det finns ett lite större värmebehov än den klarat med de lägre frekvenserna.Hoppas Nibe ser till att korrigera detta snabbt och märkligt att de inte har koll på detta samt anger det i loggen.
Hmm, låter som förändring av värmekurvan med viss punktförskjutning skulle vara ett bättre alternativ, tror jag, än att spärrbanda låga gó-frekvenser!Man vill ju att den ska fis-köra med bra COP vid 20-45 Hz OM den klarar värmebehovet dvs.
Hela det där snacket om gradminutrar är bara förvirrande. Finns det värmebehov ska kompressorn köra och om det inte räcker så in med tillsatserna. Jag har aldrig begripit varför upplägget med gradminuter egentligen behövs, jag verkar ju klara mig utanBeträffande låga frekvenser och högt COP så tittade lite på hur min "udda" pump beter sig nu när värmebehovet minskat här nere i södern; kompressorn kör på min frekvens 35 Hz, den producerar då 2900 W. Elförbrukningen för hela pumpen är då 950 W varav 110 W är "tomgångseffekten" för fläkt, cirkpump mm. Kompressorn matas alltså med 840 W vilket i min värld ger ett COP på fina 3,56
Kan man se producerad energi på CZ?
Har visserligen en 730 men ny mjukvaran var inte bättre i den så skrev till NIBE,dom hade inte en aning...Ni som kontakta dom tidigare vad fick ni för svar, jag fick detta:HejDet låter lite konstigt, den mjukvaran har funnits länge till F730, och vi har inte hört det innan. Du skriver att du gått tillbaka till gamla mjukvaran, går den som tidigare igen? På vilket sätt tycker du att VP:n går annorlunda mellan versionerna?För lite mer efterforskning av oss, behöver vi lite mer uppgifter.
I reported problem to Nibe and got a fixed firmware to test which I now have used few weeks. After defrost compressor now works like it used to work before 9682R5 update so the problem seems to be solved. Nibe said that they will eventually release new firmware with the fix to public.
Interesting! What did you say/do, to get the privilege to use a new firmware? Everyone else seems to be /ignored by Nibe...
9682R7 update is now released.
Release date: 2024-01-24. Smart Price Adaption: Updated function for better handling of negative electricity prices
Inte riktigt svar på din fråga men på https://www.nibeuplink.com/Software/Browse/NIBE/F730 finns faktiskt en 9682R7 men den har äldre datum och listar inte fixarna för F750 (ingen aning ens om den behöver några fixar - kanske inte har samma problem):