Du har med största sannolikhet köldmedieläckage, pumpen orkar inte att arbeta upp trycket i kondensorn (innedelen) och inverters är smarta i sitt agerande och svarar då med att i första hand stega tillbaka fläkten. jag testade på min egen E9DKE och hur jag än provocerar den stegar den inte tillbaka utan vräker ut varmluft med full fläktvarvtal och vid -3grader ute. Jag öppnade dörren och lät temperaturen sjunka till 16grader inne och den ger full effekt. kolla om det finns olja (tecken på läcka)vid muttrarna på rören!
Du har med största sannolikhet köldmedieläckage, pumpen orkar inte att arbeta upp trycket i kondensorn (innedelen) och inverters är smarta i sitt agerande och svarar då med att i första hand stega tillbaka fläkten. jag testade på min egen E9DKE och hur jag än provocerar den stegar den inte tillbaka utan vräker ut varmluft med full fläktvarvtal och vid -3grader ute. Jag öppnade dörren och lät temperaturen sjunka till 16grader inne och den ger full effekt. kolla om det finns olja (tecken på läcka)vid muttrarna på rören!