Nu har jag fått ny injustering av LK och den är precis utförd.Nu ska jag kolla dt över varje slinga och sedan över hela golvvärmesystemet, sedan strypa på returen.Jag hade ju önskat jag kunde strypa på ett ställe, men vad jag kan se så är det för varje slinga som gäller?Ganska svårt att få jämnt mellan slingorna eftersom precisionen på returventilerna är ganska låg...några tips?Något jag funderar över är om jag kan öka framledningen från värmepumpen mer? Det sitter ju en värmebegränsare vid golvvärmefördelaren som shuntar in retur när det behövs? Eller tänker jag fel?
En Logger 2020 och sedan tempgivare på returen från alla slingor.Då fixar du det där på några dagar - dessutom kan du även långsiktigt optimera och ha koll på att allt fungerar.
Ser ut att vara ett sjysst system! Hade ju, precis som du säger, varit guld värt att ha en kontinuerlig loggning på systemet.Ska fundera på det där!