Författare Ämne: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer  (läst 6080 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JNOR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« skrivet: 20 november 2019, 22:03:05 »
Hej!

Har läst runt på detta fantastiska forum en hel del men inte sett någon som har samma problem som vi.
Vi har en Nibe 1255-16 som är installerad sedan drygt ett år tillbaka. Första året kördes endast golvvärme på bottenvåningen eftersom vi renoverade ovanvåningen. Nu är radiatorerna på plats och inkopplade på ovanvåningen, men vi har svårt för att få någon riktig värme till dem.

Om vårt system:
Vi har golvvärme i samtliga rum på BV (ca 125kvm) och radiatorer på OV (ca 80kvm och 6 radiatorer)
Vi har ett FTX-system (Fläktwoods RDAS)
Vi har VVC inkopplat (permanent drift...endast eftersom installatören inte visste hur han skulle koppla in på en port...)
Ingen inomhusgivare installerad (fick ingen med anläggningen)

Jag har under de senaste dygnen loggat driften på pannan för att se om där är nåt konstigt, men har lite svårt att avgöra vad som är bra eller dåligt.

Har någon här tid och lust att kika på loggningen och/eller ge mig lite tips för hur vi skulle få bättre värmeeffekt från våra radiatorer?

All hjälp mottaget tacksamt!
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #1 skrivet: 20 november 2019, 23:05:12 »
Var ligger huset ?? fortfarande över + 8° C ikväll efter kl 20:00, och hur gammalt 
och isolerat är det ?  Finns det källare ?
Ska du värma upp något mer än de 125 + 80 m² ?
Vad har du för värmekurva inställd nu?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad JNOR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #2 skrivet: 20 november 2019, 23:23:50 »
Vi bor i Lund/Landskrona -regionen (skåne)
Ja, vi ligger på ca 8-9 grader nu (kl 23).
Huset är från -38, men totalrenoverat 2017/2019 (isolerad betongplatta 300mm cellplast, fasad tilläggsisolerad 100mm utvändigt, nytt tak med 300mm isolering.
Ingen källare.
Ingen annan uppvärmning än boningshuset i nuläget.
Värmekurva 7, ingen förskjutning.
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #3 skrivet: 21 november 2019, 01:03:00 »
Nu kan man ju önska att övervåningen kopplades in på ett eget klimatsystem men så är det inte va?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad JNOR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #4 skrivet: 21 november 2019, 06:33:19 »
Nej, tyvärr (och då antar jag att eftersom inkopplingen av radiatorerna ligger på samma rör som matar golvvärmefördelare, så är det inte ett eget klimatsystem...korrekt?)

Hade jag satt mig bättre in i detta innan installation så hade jag sett till att det blivit så. Men istället litade jag på vår VVS:are att ta sådana beslut (ett misstag såklart och en av anledningarna till att jag inte längre vänder mig till dem i första hand för support).
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #5 skrivet: 21 november 2019, 08:14:10 »
Kan du ta lite bilder, eller rita upp ett schema på hur det är kopplat.
Finns det någon shuntgrupp med push-cirkulationspump vid fördelaren/fördelarna till govvärmen, eller drivs allt flöde i hela systemet av den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen?
Är golvvärmeslingorna instrypta enligt protokollet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #6 skrivet: 21 november 2019, 10:36:35 »
Reklamera jobbet!

Du som privatperson kan inte förväntas veta att det bör/ska kopplas som två olika klimatsystem.
Men firman måste upplysa dig om att det är en bättre lösning innan dom gör en sämre.

Innegivaren följer med alla Nibe 1255'or så den ska du få om du frågar efter den.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad JNOR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #7 skrivet: 21 november 2019, 11:27:05 »
@Rickard:
Japp, jag fixar lite bilder ikväll.
Golvvärmefördelaren har egen shunt och en cirk.pump.
Har inget injusteringsprotokoll (har endast en "ritning" över slingorna), har krävt detta av installatören men inte fått något.
Det är ett LK system.

@Jarlingar:
Jag kommer definitivt kontakta installatören angående detta.
Bra info om innegivaren, ska be om en sådan!
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster

Utloggad JNOR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #8 skrivet: 22 november 2019, 08:05:37 »
Här kommer lite bilder på installationen.
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #9 skrivet: 22 november 2019, 10:07:15 »
Ser jag fel eller är matningen till radiatorerna avstängd? Kolla kranen på bilden...

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad JNOR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #10 skrivet: 22 november 2019, 11:20:05 »
@944_Driver: Korrekt iakttagelse, fotot är taget innan installationen av radiatorerna var klar.  ;)
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #11 skrivet: 22 november 2019, 14:30:53 »
Hur stor är temperaturskillnaden på radiatorkretsen?
Hur stor är temperaturskillnaden på golvvärmekretsenkretsen?

Min gissning och förhoppning är att golvvärmen tar för stor del av flödet av värmebärare.

Om temperaturdifferansen är  sÃ¥ stor över elementkretsen sÃ¥ att returtemp är i närheten av rumstemperatur sÃ¥ är flödet för litet.
Enklast är om det hjälper att minska varvtalet på golvvärmekretsens cirkulationspump, hjälper inte det så kan du behöva strypa in golvvärmeslingorna.
Lite jobbigare är att sätta en separat cirkpump på radiatorkretsen.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #12 skrivet: 22 november 2019, 14:56:23 »
Värmekurva 7, ingen förskjutning.

Jag reagerar på att du kör kurva 7? Det känns jätte högt med golvvärme.
Om jag minns rätt kör jag på 3 eller 4

Hur är golvvärmen uppbyggd? NÃ¥got känns tokigt  :-\
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad JNOR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #13 skrivet: 22 november 2019, 15:20:11 »
@SUNE73: Vi har kört på kurva 5 fram tills vi började få fart på radiatorerna.
Bifogar ritning på golvvärmen.
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1255-16 DÃ¥lig effekt radiatorer
« Svar #14 skrivet: 22 november 2019, 15:38:07 »
@SUNE73: Vi har kört på kurva 5 fram tills vi började få fart på radiatorerna.
Bifogar ritning på golvvärmen.

Snyggt, med hur är golvvärmen uppbyggd? 16/17mm?, 20mm? Ingjuten? Träbjälklag?
Kan du beskriva skikten från isoleringen?
Har du kontroll på att hantverkaren verkligen har utfört golvvärmen såsom ritningen, bilder, egenkontroll?
Genvägar och egna lösningar är tyvärr inte ovanliga.

Har du bra / fullt flöde i alla slingor? Hur många kw är det tänkt att golvvärmen skall ge? Räcker 22mm matning?

Har du inte dimensionerat radiatorerna utefter golvvärmen?
Trots den lägre framledningen brukar det inte behövas så stora på en övervåning.

Jag tror ErikB har rätt angÃ¥ende flödet är för högt till GV.  tummenupp
« Senast ändrad: 22 november 2019, 15:39:47 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!