VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: suzuki skrivet 10 januari 2010, 15:28:30

Titel: effektvakt
Skrivet av: suzuki skrivet 10 januari 2010, 15:28:30
Hejsan. En annan liten fråga om effektvakt kontra huvudsäkring. Bytte h-säkring från 25A till 20A i samband med pannbytet. Nu såg jag att effektvakten står på 25A. Har det någon betydelse undrar :-\
/suzuki
Titel: SV: effektvakt
Skrivet av: Georg _L skrivet 10 januari 2010, 16:08:02
Hejsan. En annan liten fråga om effektvakt kontra huvudsäkring. Bytte h-säkring från 25A till 20A i samband med pannbytet. Nu såg jag att effektvakten står på 25A. Har det någon betydelse undrar :-\
/suzuki

Effektvakten mäter den högs belastade fasen .
Stegar du ner på huvudsäkringen så måste du ställa in det på pannan
Annars kan propparna gå.
Det är det som är vitsen med effektvakterna.
Varför stegade du ner?

// G
Titel: SV: effektvakt
Skrivet av: suzuki skrivet 10 januari 2010, 16:44:26
Hej. Jo, det var faktiskt installatören som tyckte det var en bra ide. 20A var fullt tillräckligt, och så tjänar man en liten slant på det per år. Frågan är nu var man ställer in det värdet? Det går inte på displayen tydligen.
/suzuki
Titel: SV: effektvakt
Skrivet av: folkhemmet skrivet 10 januari 2010, 17:02:27
Hej. Jo, det var faktiskt installatören som tyckte det var en bra ide. 20A var fullt tillräckligt, och så tjänar man en liten slant på det per år. Frågan är nu var man ställer in det värdet? Det går inte på displayen tydligen.
/suzuki

Bakom mittkonsolen, bakom ett löst skydd sitter ett kretskort med små vreden.
Ett av dom för att ändra säkring amp. ett för att ändra watt på elpatron.