Hejsan. En annan liten fråga om effektvakt kontra huvudsäkring. Bytte h-säkring från 25A till 20A i samband med pannbytet. Nu såg jag att effektvakten står på 25A. Har det någon betydelse undrar :-\
/suzuki
-
Hejsan. En annan liten fråga om effektvakt kontra huvudsäkring. Bytte h-säkring från 25A till 20A i samband med pannbytet. Nu såg jag att effektvakten står på 25A. Har det någon betydelse undrar :-\
/suzuki
Effektvakten mäter den högs belastade fasen .
Stegar du ner på huvudsäkringen så måste du ställa in det på pannan
Annars kan propparna gå.
Det är det som är vitsen med effektvakterna.
Varför stegade du ner?
// G
-
Hej. Jo, det var faktiskt installatören som tyckte det var en bra ide. 20A var fullt tillräckligt, och så tjänar man en liten slant på det per år. Frågan är nu var man ställer in det värdet? Det går inte på displayen tydligen.
/suzuki
-
Hej. Jo, det var faktiskt installatören som tyckte det var en bra ide. 20A var fullt tillräckligt, och så tjänar man en liten slant på det per år. Frågan är nu var man ställer in det värdet? Det går inte på displayen tydligen.
/suzuki
Bakom mittkonsolen, bakom ett löst skydd sitter ett kretskort med små vreden.
Ett av dom för att ändra säkring amp. ett för att ändra watt på elpatron.