Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: OE skrivet 29 december 2014, 18:47:32

Titel: Inställning IVT jordvärme
Skrivet av: OE skrivet 29 december 2014, 18:47:32
Hej.

Jag tycker att det har varit kallt i huset de senaste dagarna.
Har rengjort ett filter som jag hittade utan någon större effekt.
Misstänker att man kan göra en del justeringar på pumpen.
Är inte så insatt i detta men jag läste av temperaturerna på pumpen enligt nedan:
Värme 5,0
Finjustering värme 0,0

Temp retur Rad GT1
Från 42,1 nuv 29,3

Varmvatten GT3
Bör 51 nuvarande 56,1

Kompressor
55

Värmebärare ut GT8
39,1

Värmebärare in GT9
33,5

Köldbärare in GT10
0,4

Köldbärare ut GT11
-2,3

Är det någon som kan hjälpa mig med vad jag ska göra?

/Ola
Titel: SV: Inställning IVT jordvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2014, 22:09:53
GT9 och GT1 bör visa rätt lika när grejerna går, om inte kan det vara fel på nån tempgivare men kolla smutsfiltret som troligen sitter på returen från radiatorerna?
Har du spärrat elpatron eller har kanske överhettningsskyddet löst ut?
Titel: SV: Inställning IVT jordvärme
Skrivet av: Roland skrivet 30 december 2014, 09:18:01
Först ett antal frågor: Hur gammal är pumpen? Är det bergvärme eller en markvärmeslinga? Har pumpen en bypass, ett rör som går mellan radiatorvattnets inlopp och utlopp? Det brukar sitta ovanför pumpen till vänster. En bypass skulle kunna förklara skillnaden mellan GT1 och GT9. Är problemet nytt eller har det funnits tidigare?