Författare Ämne: Vad har ni för största temperaturskillnad pÃ¥ avluft och frÃ¥nluft pÃ¥ Nibe F750?  (läst 18164 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad optimeraren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Perfektion
Vad har ni för bästa temperaturvärden på Nibe F750? (så hög skillnad som möjligt mellan avluft (BT21) och frånluft (BT20)). Tänkte att om alla skickar in sina värden enligt det jag har gjort nedan så har vi en bättre chans att jämföra och då är det också lättare att se om ens egna system faktiskt har någon brist.
Så bara ta Copy Paste och sedan skriv in era egna värden.

*Tänker då pumpen tillverkar värme (och inte varmvatten).
*Lufthastigheten ska vara så låg som möjligt samtidigt som kompressorfrekvensen ska ligga på max, d.v.s. 120Hz. Alltså om frekvensen är lägre än 120Hz så höj lufthastigheten, är frekvensen redan 120Hz så sänk lufthastigheten långt det går utan att frekvensen går ner under 120Hz.
*Se även till så att det skiljer minst några grader mellan beräknad framledning och framledningstemperaturen (BT61) genom att ställa ett högre värde på inomhustemperaturen eller kurvan på framledningstemperaturen.
*Tillsats ska vara blockerad.
*Värde "minskning från referensvärde" ska vara minst 5%, så pumpen ska ha hunnit köra ett tag.
*Kör minst 10 loopar (körning/avfrostning) för att se vad pumpen brukar ha för värden för det mesta


Här kommer mina värden:

utetemperatur (BT1): 5.9°C
frånluft (BT20): 22.3°C

framledningstemp. 1 rad (BT61): 34.0°C
returledningstemp. 1 rad (BT62): 29.7°C
beräknad framledning 1: 36.3°C

aktuell kompressorfrekvens: 120Hz
värde, lufthastighetsgivare (BS1): 188.5
minskning från referensvärde: 5.4%

förångare (BT16): -16.6°C
avluft (BT21): -10.3°C
hetgas (BT14): 97.7°C

version (på mjukvaran): 7933R2

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
32.6°C

Svar till d98josu nedan (vill hålla tråden ren med endast temperaturvärden från flera värmepumpar, så d98josu du får gärna klistra in dina temperaturvärden om du har en F750):
Vill som sagt kunna jämföra värden från flera F750 och få ungefärliga riktvärden, då är det lätt för alla att se om något värde avviker i just deras värmepump.

Vill se hur mycket värme man kan krama ur luften som max när pumpen jobbar på max, d.v.s. 120 Hz.
Har man t.ex. problem med för lite köldmedium så behöver man högre luftflöde för att uppnå 120 Hz. Detta eftersom förångaren når -17°C tidigare och förångningsbegränsning träder in vilket sänker pumpens frekvens (Hz).
« Senast ändrad: 22 januari 2020, 22:21:47 av optimeraren »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Vad vill du dra för slutsats av testet?

Om man ligger på gränsen till 120 Hz är förångaren -16 grader. Avluften varierar då mellan system och är vanligen -11 till -13 grader (3-5 grader varmare än förångaren). Frånluften är hur varmt man har inne tex 21.

Typiskt blir det 21 - (-12) = 33 grader.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Doski06

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
utetemperatur (BT1): 5.2°C
frånluft (BT20): 22.3°C

framledningstemp. 1 rad (BT61): 32.9°C
returledningstemp. 1 rad (BT62): 28.5°C


aktuell kompressorfrekvens: 120Hz
värde, lufthastighetsgivare (BS1): 174.8
minskning från referensvärde: 0,2%
Fläkt 75%

förångare (BT16): -16.6°C
avluft (BT21): -10.8°C
hetgas (BT14): 96.0°C

version (på mjukvaran): 7933R2

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
33.1°C
« Senast ändrad: 26 januari 2020, 23:09:03 av Doski06 »
Stenhus 2016 2 plan 195kvm + 55kvm garage
Malmö
Golvvärme båda plan
Familj 4p
Hus Nibe 750
Garage Samsung luft luft

HÃ¥ller ca 22-23 grader hemma
Och ca 20 grader i garage

2017 13552 kwh
2018 13146 kwh
2019 10395 kwh

Utloggad tobben750

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Bankeryd
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mina värden från 26 december 2022:

Område: Jönköping
Utetemperatur (BT1): 2.8°C
Frånluft (BT20): 21.9°C

Framledningstemp. 1 rad (BT61): 29.9°C
Returledningstemp. 1 rad (BT62): 26.2°C
Beräknad framledning 1: 33.6°C

Fläkthastighet: 75%
Aktuell kompressorfrekvens: 99Hz
Värde, lufthastighetsgivare (BS1): 200.5
Minskning från referensvärde: 2.2%

Förångare (BT16): -16.1°C
Avluft (BT21): -10.7°C
Hetgas (BT14): 110.2°C

Version (på mjukvaran): 9086R10

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
32.6°C

Är det bra eller dÃ¥ligt?  ???
Tobias
-----------------------------------
Betonghus i Jönköping
170m2
Nibe F750 /golvvärme

Årsförbrukning
2015: 6887 kWh
2016: 7714 kWh
2017: 7746 kWh
2018: 8294 kWh
2019: 8373 kWh
2020: 12052 kWh (jacuzzi)
2021: 16322 kWh
2022: 11040 kWh
2023: Solceller 14kWp + 10kW batteri

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
Vad har ni för bästa temperaturvärden på Nibe F750? (så hög skillnad som möjligt mellan avluft (BT21) och frånluft (BT20)). Tänkte att om alla skickar in sina värden enligt det jag har gjort nedan så har vi en bättre chans att jämföra och då är det också lättare att se om ens egna system faktiskt har någon brist.
Så bara ta Copy Paste och sedan skriv in era egna värden.

*Tänker då pumpen tillverkar värme (och inte varmvatten).
*Lufthastigheten ska vara så låg som möjligt samtidigt som kompressorfrekvensen ska ligga på max, d.v.s. 120Hz. Alltså om frekvensen är lägre än 120Hz så höj lufthastigheten, är frekvensen redan 120Hz så sänk lufthastigheten långt det går utan att frekvensen går ner under 120Hz.
*Se även till så att det skiljer minst några grader mellan beräknad framledning och framledningstemperaturen (BT61) genom att ställa ett högre värde på inomhustemperaturen eller kurvan på framledningstemperaturen.
*Tillsats ska vara blockerad.
*Värde "minskning från referensvärde" ska vara minst 5%, så pumpen ska ha hunnit köra ett tag.
*Kör minst 10 loopar (körning/avfrostning) för att se vad pumpen brukar ha för värden för det mesta


Här kommer mina värden:

utetemperatur (BT1): 5.9°C
frånluft (BT20): 22.3°C

framledningstemp. 1 rad (BT61): 34.0°C
returledningstemp. 1 rad (BT62): 29.7°C
beräknad framledning 1: 36.3°C

aktuell kompressorfrekvens: 120Hz
värde, lufthastighetsgivare (BS1): 188.5
minskning från referensvärde: 5.4%

förångare (BT16): -16.6°C
avluft (BT21): -10.3°C
hetgas (BT14): 97.7°C

version (på mjukvaran): 7933R2

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
32.6°C

Svar till d98josu nedan (vill hålla tråden ren med endast temperaturvärden från flera värmepumpar, så d98josu du får gärna klistra in dina temperaturvärden om du har en F750):
Vill som sagt kunna jämföra värden från flera F750 och få ungefärliga riktvärden, då är det lätt för alla att se om något värde avviker i just deras värmepump.

Vill se hur mycket värme man kan krama ur luften som max när pumpen jobbar på max, d.v.s. 120 Hz.
Har man t.ex. problem med för lite köldmedium så behöver man högre luftflöde för att uppnå 120 Hz. Detta eftersom förångaren når -17°C tidigare och förångningsbegränsning träder in vilket sänker pumpens frekvens (Hz).



Avluft, frekvens, fläktprocent/fläkthastighet och förångartemperatur, alla mitt i kylcykeln, vid full fräs, är av större intresse, med dessa data kan man rätt snabbt säga om systemet mår bra/dåligt.

Som D98Josu skriver så blir det med enbart TS-efterfrågade data typiskt 33°C skillnad, konstant.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!