Ämnessammanfattning

Skrivet av: symlah
« skrivet: 03 mars 2009, 11:46:00 »

Jag kan bara visa hur min HE9GKE fungerar och den verkar bero på av utetemp
Skrivet av: Tempeldog
« skrivet: 08 januari 2009, 23:14:13 »

Hej,
jag har en E12 EKEB, vet du om det är samma parametrar för den? Vilka är a,b,c temp? Om det är fasta tidsintervall på avfrostningen, tar dem då lika lång tid också? Har någon koll på hur lång tid det ska ta från det att fläkten på innerdelen stängs av tills dess att den sätts på igen? Ska det ta 5 min?



Jag hittar inget i servicemanualen till E9/E12EKEB,om tider för avfrostningar eller vad som styr den? b00k Men de är ju tids och temperaturstyrda även på EKEB.

Men det är nog mest troligt samma tider för EKEB?Fläkten står stilla under hela avfrostningen,och mina pumpar håller på mellan 10-12 min.Nu har jag inte klockat dem under olika temperaturer,men jag tror tiden är den samma oavsett utetemp?Rätta mig om jag har fel? ???


/Anders  studs
Skrivet av: axxa
« skrivet: 08 januari 2009, 20:38:13 »

Hej,
jag har en E12 EKEB, vet du om det är samma parametrar för den? Vilka är a,b,c temp? Om det är fasta tidsintervall på avfrostningen, tar dem då lika lång tid också? Har någon koll på hur lång tid det ska ta från det att fläkten på innerdelen stängs av tills dess att den sätts på igen? Ska det ta 5 min?

Skrivet av: frav
« skrivet: 06 januari 2009, 17:48:40 »

Jag hittade en servicemanual där det står följande. Jag vet inte, men det låter som det skulle vara viss skillnad beroende på temperatur. Men dock ändå fasta tidsintervall på 40min, 80min & 120min.

Citera
Detection methods

Outdoor heat exchanger temperature sensor, timer.

Citera
Explanation of operation

1) At the deice starting signal, the compressor frequency is set to the value as previously mentioned.

2) At 120 sec. after deice starting signal generated, 4 way valve OFF and at the same time outdoor fan is OFF, indoor fan is OFF,
compressor frequency is set to the previously mentioned value.

3) WIthin 30 sec. after the 4 way valve OFF, the compressor frequency is set to the previously mentioned value.

4) If the outdoor heat exchanger temperature is above a°C, the compressor frequency is set to the value as previously mentioned.

5) After the compressor frequency is changed according to the item 4), in case either outdoor heat exchanger temperature more than b°C
or 10.5 minutes lapsed after 4 way valve OFF is fulfilled, 30 sec. calculation start.

6) After 5) operated, if the outdoor heat exchanger temperature is more than c°C or 30 sec. lapsed, deice operation completion signal
transmit, the compressor frequency is set to the previously mentioned value. And timingly ON signal transmit on outdoor FM.

7) After 59 sec. lapsed after deice operation completion signal generated, 4 way valve/indoor fan is ON, compressor frequency become
FREE, and recover to normal heating operation.

Citera
Deice operation judgement condition

When any of below a, b, c, d condition is satisfied, deice signal is produced.

a. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 120 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -6°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.

b. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 80 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -7°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.

c. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -9°C for 3 minutes and outdoor air temperature -3°C and Comp. is ON.

d. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -11°C for 3 minutes and outdoor air temperature < -3°C and Comp. is ON.

However, the first deice will start only after minimum of 60 minutes in operation.
(2nd deice and onward shall follow above conditions)

.
Skrivet av: Intruder@1400
« skrivet: 05 januari 2009, 18:56:49 »

Panasonics avfrostning går på timer.
Många andra pumpar har behovsstyrd avfrostning.
D.v.s att de frostar av när det behövs.
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 januari 2009, 18:03:03 »

Hej!

Var kan man hitta en beskrivning över hur avfrostningen för en E9DKE går till & vad för parametrar som styr avfrostningen?

Nu är här ca -11 grader & inte speciellt hög luftfuktighet, jag upplever att avfrostningarna går med ca 40-45 minuters mellanrum & pågår i ca 5minuter. Den senaste avfrostningen var jag ute & studerade. Det var en svagt smalt frostband horisontellt mitt över förångaren. Totalt blev det ca en deciliter avfrostat vatten.

När det är varmare ute så kan det går mycket lång tid mellan avfrostningarna. Så vad är det för parametrar som styr avfrostningen på denna VP?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!