Skrivet av: nyhusägare
« skrivet: 19 februari 2009, 14:01:10 »
Skaffa två rörtermometrar på Clas Ohlson och mät -in respektive -ut temperatur på varje radiator. Kom ihåg att stäng av rumsgivaren först. Det tar bort risken för att pannan stänger av värmen och så...
När du gör så justerar du in radiatorsystemet så att det är i balans tempmässigt.
Så har jag förstått det och därefter gjort.
Vad ska man ha för värden jämnför min in i radiator på returen?
Kollade i dem rummen som vi har varmast är det 1" rör med dem saknar ställbar retur.
Det sitter på alla andra radiatorer.
Vad händer om den är strypt för mycket, kan hela radiatorn bli kall då?
Tänkte om det är osaken till att det är kallare i kök o hall.
Har mätt och kollat lite nu
Mätt med ir termometer retur radiator ca 25 grader.
Huskurva 45
Vp in 36
Vp ut 58-60
Tank temp (55) 46
El panna (50) 54
Radiator (38) 38
Ute temp -5
Har mätt på radaitorerna har 2 st sektionsradatorer utan strypförmåga på returen,
max flöde på matning. 38in retur ca 36-37
Dem andra radiatorerna sitter det sjusterbar retur på .
Mätt lite på dem skiljer mellan 5-10 grader mellan matning retur..
Det är varmare i dem två rummen med dem utan strypning.
mvh
Daniel