Om det är samma princip för tillskottet som för min pump från 2002 (REGO600) fungerar det så här. När pumpen startar börjar tillskottstimern räkna ner till noll. Om pumpen hinner värma vattnet till över börvärdet innan timern har hunnit till noll händer inget. Pumpen klarar ju av att värma huset utan att elpatronen behövs.
Om timern hinner ner till noll innan börvärdet har uppnåtts börjar en annan timer räkna. Den räknar från 0 till 100%. Är tillskottseffekten inställd på 6 kW går 3 kW in när 50% har nåtts. Då tänds tillskottsindikeringen. Sen räknar timern vidare och kopplar in ytterligare 3 kW om så behövs, dvs timern hinner till 100% innan börvärdet uppnås. Är tillskottseffekten begränsad till 3 kW behöver timern räkna till 100% innan elpatronen kopplas in.
Det gäller alltså att ställa in värdena på tiderna så att tillskottet inte går in för tidigt. Är det mycket vatten i systemet kan man behöva öka på de fabriksinställda tiderna. Nu kan reglersystemet ha ändrat något i nyare versioner men jag tycker det är konstigt att tillskottslampan lyser hela tiden.
Lyssna inte på vad folk säger om borrhålen. Det cirkulerar så mycket vanföreställningar. För det första, vad menas med "bättre". Det blir billigare med ett borrhål än två för samma antal meter aktivt borrhål. Berget blir varmare på större djup.
En kraftig pump behöver ett djupt borrhål. Köldbärarflödet ökar också om inte temperaturdifferensen in/ut ska bli för stor. Har man en så pass kraftig pump att den behöver ett borrhål på 200-250 meter börjar det bli vettigt att borra två hål. Cirkulationspumpen kan annars behöva så stor effekt för att få en vettig temperaturdifferens. Är det 15 meter ner till berget blir det dyrt med foderrör. Då kan det vara "bättre" med ett hål än två.
-0,1/-2,2 tycker jag är ok men man ska ha klart för sig att givarna inte är så exakta trots att temperaturen visas med tiondels grader. Det kan vara någon grad felvisning.
Vad som är optimal differens beror mycket på köldbärarpumpen. Är det en ny elsnål pump blir det troligen bäst med högsta fart, sen får temperaturdifferensen bli vad den blir. För min gamla köldbärarpump var det så att det blev bäst COP på lägsta fart men värmepumpen gav högst effekt med köldbärarpumpen på högsta fart. Den drog 135 W på högsta fart, den nya köldbärarpumpen drar 45 W.