0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
OK CarlN, nu föll polletten ned, Nibe reverserar alltså inte kyldriften, de ser bara till att producera värme som dumpas för att få kallare brine. Det var ju smart! (inte )Dikins lösning kostar i kompressordrift, men samtidigt är ju verkningsgraden så hög att kostnaden blir försumbar."obegränsad kyla" till en kostnad just över vad frikyla kostar.Och, man borde kunna spara in någon krona på snäppet mindre fläktradiatorer när man vet vilken kapacitet det finns på kylan.@Daikin, hur låg temp kör ni ut vid kyldrift?Är det en fast temp den arbetar emot eller?
Ni missar att även Nibe måste köra kompressorn i sin aktiva kyla (annars finns ingen värme att dumpa)
Inte alls, vi är helt på det klara med att Nibe kyler borran extra vid aktiv kyla genom att köra kompressorn och dumpa värmeöverskottet på värmebärarsidan, vi är inte helt bakom flötet. Denna lösning är knappast optimal, det är vi nog överens om.Frikyla värmer borran även den (fast inte lika mycket som Daikins aktiva kyla).Så jag sågar inte Daikins aktiva kyla, den är helt klart effektivare än en konventionell AC, men jag föredrar nog ändå frikyla, energinörd som jag är.
Så det är ingen vinning med att köra aktiv kyla på min nibe 1255? Eftersom den då dumpar värmen i mina radiatorer och då värmer huset? Låter helt sjukt
Det finns endast en pump som har aktiv kyla och det är Daikins senaste.Dumpar värmen i hålet och den kommer tillbaks vid vv laddninig eller vid husvärme.MvhDaikin
Ok tack så mycket. Tror jag börjar förstå.De förutsätter att man har även kondensisolerat värmekretsen från början. Om inte så är det ju inte mycket kyla man kan köra ut innan daggpunkten spökar.