Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: j-o78 skrivet 03 september 2011, 23:40:58

Titel: nibe 1215
Skrivet av: j-o78 skrivet 03 september 2011, 23:40:58
Är det normalt att man måste fylla på brinevätska i påfyllnadskärlet nån gång per år? Eller innebär detta att det är läckage någonstans?
Titel: SV: nibe 1215
Skrivet av: j-o78 skrivet 04 september 2011, 06:23:35
Har precis köpt nytt hus som jag får tillgång till 15 september. Bergvärmen är installerad 2006, säljaren sa att han brukade fylla på i behållaren någon gång per år. Undrar därför om detta är normalt? Är orolig att man köper något som innebär problem.
mvh j-o
Titel: SV: nibe 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 04 september 2011, 09:08:37
Jag har inte behövt fylla på mer än en gång sen 2004.
Ett vanligt ställe den kan läcka på är kopplingarna vid cirkpumpen, öppna undre luckan och leta efter tecken på läckage.
Köldbärarsprit lämnar gröna kletiga spår...
Titel: SV: nibe 1215
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 september 2011, 09:13:30
Om locket till behållaren står öpppet kanske en del av vätskan dunstar bort och man behöver fylla på annars ska det inte behövas på en så pass gammal anläggning.
Titel: SV: nibe 1215
Skrivet av: j-o78 skrivet 04 september 2011, 09:28:37
tack för tipsen.