Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
« skrivet: 07 januari 2011, 12:07:45 »
Den ena av mina Fighter 2020-14 blev strömlös i min frånvaro i två dygn. När jag kom hem upptäckte jag detta och att även cirkulationspumpen stått stilla. Det har varit cirka -6° ute och till min fasa hade vattnet i pumpen och anslutningsslangarna frusit. När jag fick igång cirkulationspumpen så stod vattnet således ändå stilla.
Jag fruktade det värsta att ror och värmeväxlaren frusit sönder. Jag byggde en iglo runt pumpen i frigolit och satte in en byggfläkt. Jag kunde följa hur pumpen värmdes upp via SMO10. Efter ca en timme släppte proppen och cirkulationen kom igång. Otroligt nog hade allt klarat sig!
Är det någon som vet hur väl Fighterns värmeväxlare är rustad för dylika situationer?
Min teori är att följande faktorer gynnade mig.
1. Vattnet hade sannolikt tappad syre i systemet och var därför in så benäget att expandera.
2. I värmeväxlaren hade det bara hunnit bli -2°
3. Bra konstruktion från Nibes sida?

NÃ¥n mer med liknande erfarenheter?
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 12:46:45 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 19:29:42 »
vattnet expanderar (ca 4%) lika  mycket vid frysning vare sig det har luft/syre i sig eller inte sÃ¥ den delen pÃ¥verkar inte.

däremot handlar det om hur och vilken ordning det fryser - har det fryst ute ifrÃ¥n och in sÃ¥ kan man ha turen att det avlastar trycket allt eftersom det fryser pÃ¥  och du klarade dig - den här gÃ¥ngen!

om vattenkretsen är liten och separat så kan man fundera på om man skall blanda i någon form av frostskydd så att det blir issörja och det hinner avlasta trycket medan 80 -90% av vattnet fryser innan det blir så kallt att det blir kärnis i rören och därmed tätt, den lilla expansionen som är kvar då när det sista procenten vatten fryser kan nog rörsystemet hantera i dessa fall.


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 20:43:06 »
När jag frågade Bosch om det egentligen var så smart att ha vatten cirkulerandes till utedelen så svarade dom att dom aldrig hade råkat ut för att en VP hade frusit sönder. Det kanske är nåt i konstruktionen som gör att dom klarar sig...
Eller så säger som alltid så för att få sälja prylarna och du hade ovanligt stor tur den här gången...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 22:43:28 »
När jag frågade Bosch om det egentligen var så smart att ha vatten cirkulerandes till utedelen så svarade dom att dom aldrig hade råkat ut för att en VP hade frusit sönder. Det kanske är nåt i konstruktionen som gör att dom klarar sig...
Eller så säger som alltid så för att få sälja prylarna och du hade ovanligt stor tur den här gången...
Nibe sa likadant på en mässa i våras!
Jag tror det är en väl inövad ryggmärjsreplik som drillas in på alla tillverkares marknadsföringsutbildning. knUp
Detta var faktiskt en stor anledning till att jag köpte split, det är troligtvis inte vanligt, det går på försäkringen
men det skapar en gnagande oro om man är bortrest några dagar.
MVH/Jonas
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 22:45:10 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad kinokosmos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 22:49:33 »
Mycket intressant! Kan det verkligen vara så att de är så fiffigt konstruerade att de inte fryser sönder? Finns det några fler som upplevt liknande situationer?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 23:18:11 »
har för mig att jag läst om flera på både nibe och ctc, som fungerat efter frysning
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!