Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: kinokosmos skrivet 07 januari 2011, 12:07:45

Titel: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
Skrivet av: kinokosmos skrivet 07 januari 2011, 12:07:45
Den ena av mina Fighter 2020-14 blev strömlös i min frånvaro i två dygn. När jag kom hem upptäckte jag detta och att även cirkulationspumpen stått stilla. Det har varit cirka -6° ute och till min fasa hade vattnet i pumpen och anslutningsslangarna frusit. När jag fick igång cirkulationspumpen så stod vattnet således ändå stilla.
Jag fruktade det värsta att ror och värmeväxlaren frusit sönder. Jag byggde en iglo runt pumpen i frigolit och satte in en byggfläkt. Jag kunde följa hur pumpen värmdes upp via SMO10. Efter ca en timme släppte proppen och cirkulationen kom igång. Otroligt nog hade allt klarat sig!
Är det någon som vet hur väl Fighterns värmeväxlare är rustad för dylika situationer?
Min teori är att följande faktorer gynnade mig.
1. Vattnet hade sannolikt tappad syre i systemet och var därför in så benäget att expandera.
2. I värmeväxlaren hade det bara hunnit bli -2°
3. Bra konstruktion från Nibes sida?

Nån mer med liknande erfarenheter?
Titel: SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
Skrivet av: xxargs skrivet 07 januari 2011, 19:29:42
vattnet expanderar (ca 4%) lika  mycket vid frysning vare sig det har luft/syre i sig eller inte så den delen påverkar inte.

däremot handlar det om hur och vilken ordning det fryser - har det fryst ute ifrån och in så kan man ha turen att det avlastar trycket allt eftersom det fryser på  och du klarade dig - den här gången!

om vattenkretsen är liten och separat så kan man fundera på om man skall blanda i någon form av frostskydd så att det blir issörja och det hinner avlasta trycket medan 80 -90% av vattnet fryser innan det blir så kallt att det blir kärnis i rören och därmed tätt, den lilla expansionen som är kvar då när det sista procenten vatten fryser kan nog rörsystemet hantera i dessa fall.

Titel: SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 januari 2011, 20:43:06
När jag frågade Bosch om det egentligen var så smart att ha vatten cirkulerandes till utedelen så svarade dom att dom aldrig hade råkat ut för att en VP hade frusit sönder. Det kanske är nåt i konstruktionen som gör att dom klarar sig...
Eller så säger som alltid så för att få sälja prylarna och du hade ovanligt stor tur den här gången...
Titel: SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
Skrivet av: jonasb skrivet 07 januari 2011, 22:43:28
När jag frågade Bosch om det egentligen var så smart att ha vatten cirkulerandes till utedelen så svarade dom att dom aldrig hade råkat ut för att en VP hade frusit sönder. Det kanske är nåt i konstruktionen som gör att dom klarar sig...
Eller så säger som alltid så för att få sälja prylarna och du hade ovanligt stor tur den här gången...
Nibe sa likadant på en mässa i våras!
Jag tror det är en väl inövad ryggmärjsreplik som drillas in på alla tillverkares marknadsföringsutbildning. knUp
Detta var faktiskt en stor anledning till att jag köpte split, det är troligtvis inte vanligt, det går på försäkringen
men det skapar en gnagande oro om man är bortrest några dagar.
MVH/Jonas
Titel: SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
Skrivet av: kinokosmos skrivet 07 januari 2011, 22:49:33
Mycket intressant! Kan det verkligen vara så att de är så fiffigt konstruerade att de inte fryser sönder? Finns det några fler som upplevt liknande situationer?
Titel: SV: Lyckad nedfrysning av Fighter 2020
Skrivet av: FRJO skrivet 07 januari 2011, 23:18:11
har för mig att jag läst om flera på både nibe och ctc, som fungerat efter frysning