Författare Ämne: lÃ¥ter som det blÃ¥ser en vind genom inomhusdelen pÃ¥ min nocria!  (läst 10937 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zohlin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Hej alla kunniga på detta forum!

Mitt problem är att det låter som att det blåser en vind genom inomhusdelen....... är detta normalt?
tycker själv att pumpen ger mindre värme efter att detta konstiga fenomen uppstått.... även att det inte alls blir lika mycke kondensvatten ute som det blev förut....
När det gick som bäst i vintras blev 10 litarn under utedelen full på 2dar. men inte nu....
nån som har en ide om vad felet är.
har funkat grymmt bra tills detta "fel" blev.
mvh dennis

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Kan du förklara bättre vad du menar med att det låter som en vind.
Det blåser ju alltid genom utedelen, så är det bara vindbruset du hörär det väl normalt?
Felet kan vara att du inte har fläkten på auto, utan att du eller någon annan manuellt ställt fläkthastigheten på ett högre varvtal, och då får du mer vindbrus.

Annars kan det vara ett lagerfel på inomhusdelens fläktmotor, vet inte om det är vanligt på just dessa, men det är i vart fall inte omöjligt.

Mängden kondensvatten ute brukar följa med mängden värme som värmepumpen producerar, när det blir varmare ute behövs mindre energi till huset och då minskar även mängden kondensvatten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad zohlin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Ja hur ska ja förklara det...
men det är som att det kommer en pust ur innedelen  skjuter ut mer luft "som en pust" en kort sekund.
men är det sÃ¥ enkelt att det blÃ¥ser ute och det fortplantar sig igenom systemet och ger en pust pÃ¥ insidan sÃ¥ fÃ¥r ja väl leva med det  :P
men ja fattar ändå inte att det kan bli en skjuts på luften så där stöt vis. är det inte bara köld medlet som rör sig i ledningarna och värmer/kyler innedelen?
och i sin tur fläkten bara skjuter ut värmen/kylan från elementet i innedelen?
tänkte typ att ja fått luft i systemet och det var därför det blev som vindpustar.
men ja ska iaf prova att sätta fläkten på auto, har den nu på läge 3 av 4.
 

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
Nejnej, luften på utsidan kan inte komma in i innedelen.

Skulle du ha en läcka på systemet märker du det på att den inte ger tillräckligt med värme, och att den frostar på i ojämna band och avfrostar ofta.

Varvar fläkten upp stötvis är det helt och hållet nåt med styrningen, möjligen är det fullt normalt beteende på din maskin, men det vet jag inget om.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad gurravasa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
Har aldrig märkt något liknande på min nocria. Den kan ju ändra fläktnivå ibland, men har aldrig upplevt några vindstötar.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
Hej alla kunniga på detta forum!

Mitt problem är att det låter som att det blåser en vind genom inomhusdelen....... är detta normalt?
tycker själv att pumpen ger mindre värme efter att detta konstiga fenomen uppstått.... även att det inte alls blir lika mycke kondensvatten ute som det blev förut....
När det gick som bäst i vintras blev 10 litarn under utedelen full på 2dar. men inte nu....
nån som har en ide om vad felet är.
har funkat grymmt bra tills detta "fel" blev.
mvh dennis
Är fläkhjulets vingar fria från damm?
Kontrollera i avstängt läge.

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
Jag gissar att Zelda är nära svaret! Skulle tro att en koll av filtren är på sin plats. Trots att nocrian städar sig självt så är det ändå bra att kolla dessa. Kan vara så att dammkoppen är full och behöver tömmas. Om jag har rätt så stämmer även de andra symptomen, dvs mindre värme och mindre kondens. Har haft ett antal felanmälda maskiner av varierande modeller med samma symptom, dvs det blåser i innedelen till och från, låter som vindpustar. Kan bero på igensatta filter eller förångare.

/ Perik

Utloggad aa11bb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Samma fenomen har uppstått i min Nocria, sedan jag startade den efter sommaruppehållet! Det låter som att det drar vindar genom inomhusdelen. I bland blir vindpustarna så höga att de stör, ungefär som att det är korsdrag någonstans. Provade att ta ut och rengöra alla lösa delar som galler, filter och dammbehållare. Dammsög sedan mot rotorns flänsar, men det var svårt att komma åt och en hel del damm sitter kvar där. Funderande på att försöka borsta mellan flänsarna med en mjuk tandborste e d, men de är så sköra att man knappt vågar röra dem innan de böjs.
/RR
Enplansvilla med källare från 1971, boarea 162 m2, biarea 159 m2, Österåker strax norr om Stockholm
Markplan med självdrag, isolerglas på gamla tvåglasfönster, l/l värmepump Fujitsu Nocria 14 General, 30 cm isolering på vidbjälklag, olja/el-radiatorer i sovrum.
Källarplan med FTX Flexit SL4R, l/l värmepump Fujitsu ASY12LGC Artic och öppen spis. Gamla elradiatorer som ej är påslagna. Årsförbrukning ca 18 000kwh.

Utloggad A80TD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Min Nocria låter så när det har blivit för mycket damm på filtrena, åtminstone när den går på höga fläktvarvtal. I stället för ett jämnt brus så låter det som vindpustar ibland. Jag tror fläkten tappar trycket fläckvis och då blir det tryckstötar hit och dit i innedelen.
Kanske kan jämföras med det som kallas compressor stall eller compressor surge i turboaggregat och jetmotorer.

Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.

Utloggad aa11bb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Problemet med konstiga luftljud löste sig! Först borstade jag flänsarna med en tandborste och med dammsugaren i andra handen. Sedan körde jag värmepumpen i Cool-läget i ca 20 minuter (dock utan att dra ned på värmen).
/RR
Enplansvilla med källare från 1971, boarea 162 m2, biarea 159 m2, Österåker strax norr om Stockholm
Markplan med självdrag, isolerglas på gamla tvåglasfönster, l/l värmepump Fujitsu Nocria 14 General, 30 cm isolering på vidbjälklag, olja/el-radiatorer i sovrum.
Källarplan med FTX Flexit SL4R, l/l värmepump Fujitsu ASY12LGC Artic och öppen spis. Gamla elradiatorer som ej är påslagna. Årsförbrukning ca 18 000kwh.

Utloggad Hallands Energiutveckling

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
Hejsan!
Jag hade också samma problem när jag körde igång min Nocria med värme igen efter sommaren.
Luftstötar i innedelen. Rensade bägge behållarna från damm och problemet var löst.
Värmer nu med full kraft igen.

//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.

All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-Ã¥ring + 1 0-Ã¥ring

Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh

Utloggad aa11bb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Efter att testat olika metoder att komma tillrätta med att inomhusdelen "pustar" ut varmluften, kunde jag konstatera att problemet kvarstod. Tillkallade en serviceman som skruvade av höljet på inomhusdelen och sprutade på ett starkt rengöringsmedel. Efter att medlet fått verka en stund sköljde han av flänsarna med vatten, all vätska rann ut bakvägen via avkondenseringsutgången. Nu fungerar Nocrian som vanligt igen, med full effekt! Kvarstår dock en starkt stickande doft, som jag hoppas försvinner när jag fått vädra ett tag! Han sade också att problemet med att flänsarna sätts igen av damm inte är specifikt för Nocria, utan gäller alla luftvärmepumpar.

Servicekillen rekommenderade ett annat rengöringsmedel för ändamålet som heter Q-effect:
http://varmahuset.e-butik.se/?artnr=22096
Enplansvilla med källare från 1971, boarea 162 m2, biarea 159 m2, Österåker strax norr om Stockholm
Markplan med självdrag, isolerglas på gamla tvåglasfönster, l/l värmepump Fujitsu Nocria 14 General, 30 cm isolering på vidbjälklag, olja/el-radiatorer i sovrum.
Källarplan med FTX Flexit SL4R, l/l värmepump Fujitsu ASY12LGC Artic och öppen spis. Gamla elradiatorer som ej är påslagna. Årsförbrukning ca 18 000kwh.

Vindpust

  • Gäst
Vindpust
SV: låter som det blåser en vind genom inomhusdelen på min nocria!
« Svar #12 skrivet: 13 december 2012, 18:47:23 »
Kom in här för att se om någon haft liknande problem med sin nocria. Vår har sedan sommaruppehållet fört ett förskräckligt liv emellanåt. Det är just som ni beskriver att det går som vindpustar genom den eller att den får extra fart en liten stund. Det är otroligt störande. Vad ska vi göra, filtren dammsugas med jämna mellanrum.

Utloggad perka99

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
Hejsan,
jag har samma problem på min värmepump men fattar inte riktigt vilka delar jag måste göra rent.
kan någon posta bilder på de delar som jag måste göra rent?

Pelle

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!