Dags att avyttra NIBE 360 P till vår villa med golvvärme. 360p har värmt upp vår villa på 152 m2. Möjligen kommer vi framtiden behöva värma upp ca. 50m2. Villan är på två plan och vi bor i Skåne.

Tyvärr är jag väldigt okunnig när det gäller sådana här saker. Där för ställer jag frågan här. Priset är ungefär det samma.

Vilken av Nibe 370 p eller Bosch 3800 bör jag välja och varför?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #1 skrivet: 15 september 2020, 12:15:18 »
Det blir bara marginellt ökad energibesparing med dessa modeller. 360P har lika kompressor som i F370. Hur länge har er kompressor hållit? Hos mig har de bara hållit i genomsnitt 7 år. Har bekanta med liknande erfarenheter. Därför säger jag Compress 3800I men behöver ni verkligen EW13? Borde räcka med EW9 tycker jag när det är ett modernt hus och dessutom ligger i Skåne. Byggår?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Museo1223

  • Gäst
Museo1223
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #2 skrivet: 15 september 2020, 14:08:49 »
Tack för svar!

Byggår är 2007. En suterängvilla.
Ja, sju år för kompressorsbyte stämmer tyvärr relativt bra.

Det var Polarpumpen som gav offert på de två pumparna.

Finns det någon fördel att ha en EW13 istället för EW9. Kan det löna sig i uppvärmningskostnad på sikt tex?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #3 skrivet: 15 september 2020, 14:20:01 »
Ja då är det ju ett relativt nytt hus som borde vara välisolerat. Vad har/hade ni för årsförbrukning med fungerande kompressor? EW13 har kraftigare elpatron på 13,5 kW och det gör att man behöver större säkringar. 9 kW elpatron borde räcka och kräver max 16 A säkringar. Behöver man byta till större huvudsäkringar blir det oftast en högre fast elnätskostnad per år. Har man haft 9 kW panna innan kan man också tvingas dra ny kabel från elcentralen till nya pannan och större säkringar till själva pannan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Museo1223

  • Gäst
Museo1223
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #4 skrivet: 15 september 2020, 14:39:42 »
Vi har ungefär 13 000 kwh i årskostnad.
Känns som EW9 räcker.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #5 skrivet: 15 september 2020, 15:06:05 »
Ja 13.000 kWh/år är en mycket normal förbrukning med en traditionell frånluftsvärmepump, åtminstone i södra halvan av landet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Museo1223

  • Gäst
Museo1223
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #6 skrivet: 15 september 2020, 15:34:57 »
Får kolla med reparatör också för säkerhets skull innan jag gör något byte. Kanske kan vara något annat mindre fel som är relaterat till kompressorn. Den går just nu på endast el-pannedrift. Kopplar jag bort det så går jordfelsbrytaren efter cirka 10-15 min.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #7 skrivet: 15 september 2020, 16:24:27 »
Låter som jordfelsbrytaren löser ut när kompressorn ska starta(?) Egentligen tycker jag det är fel att den sitter efter husets jfb. Ett enkelt fel i t.ex. en utelampa borde inte kunna få hela huset utkylt om man är borta. I så fall hade den kunnat ha en egen jfb på 300 mA för brandskyddet eftersom den är fast installerad och all el sitter bakom jordade plåtar. Finns alltid lite läckströmmar i en panna och vitvaror m.m. Byta kompressor kostar ca 15-20 tkr beroende på vilka komponenter som behöver bytas i kylkretsen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Museo1223

  • Gäst
Museo1223
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #8 skrivet: 15 september 2020, 17:00:11 »
Jag håller med om att det är fel att den sitter efter husets jordfelsbrytare. Kyl, frys och annat slogs också av.

Tror att det är så att jbf går när kompressorn startar. Det tar väl ungefär en kvart?

Byta kompressor en gång till gör jag inte.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #9 skrivet: 15 september 2020, 17:09:07 »
Ja kompressorn har en startfördröjning på ca en kvart för att säkerställa att tryckutjämning har skett sedan den gick senast. Finns säkert en snabbstart i servicemenyn men då måste man själv veta att den inte gått på en stund innan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3563
  • Karma +2/-0
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #10 skrivet: 15 september 2020, 21:43:11 »
Varför vill du inte laga den igen?
Jag tänker att utbygget är inte idag, det är i framtiden, är det inte bra att skjuta på stora utgiften 7 år till?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 370p vs BOSCH COMPRESS 3800I EW13
« Svar #11 skrivet: 15 september 2020, 22:53:12 »
Eller smaska in en Nibe 730 direkt? Då har du redan en skaplig pump när du väl bygger ut.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!