Är ingen expert på golvvärmeshuntar men så som problemet beskrivs kan verkar det som om shuntventilen står så att den inte släpper fram speciellt mycket vatten till returledningen eller att något annat blockerar returflödet. Då kan det inte heller komma fram speciellt mycket varmt vatten till golvvärmesystemet, ingående flöde måste ju vara lika stort som flödet ut från systemet. Det betyder att golvvärmevattnet i stort sett bara snurrar runt utan att tillföras speciellt mycket varmt vatten från värmepumpen. Såg i anvisningarna för fördelarshunten att ventilen till vänster om shuntventilen ska vara öppen i värmepumpsystem för att det skall bli konstant flöde i primärkretsen oberoende av hur shuntventilen står. Det verkar mycket konstigt, det betyder ju som jag förstår det att man ordnar ett kortslutande flöde av varmt vatten över till den kalla retursidan vilket är snudd på dödssynd i värmepumpsammanhang. Eller är det något jag har missförstått?
Hur kopplas radiatorerna ihop med golvvärmen? Finns det fler rörkopplingar som du kan fota? (Sen ser jag inte riktigt hur rören går där vid golvvärmefördelaren, bilden är lite mörk, men i övrigt mycket pedagogiskt med färgkodning!)Hur varmt är tillopp och retur till radiatorkretsen, och tillopp och retur till golvvärmen (delta på båda) jämför med delta på värmepumpen? (mät när VP gått ett tag så du har några differanser att mäta)Vad har du för värmepump? Och vet du hur mycket el du förbrukar på ett år för uppvärmning och till hur stort hus?
Vart går rören som försvinner in i väggen bakom shunten?