Panasonic har en sk. Basic Inverter modell kallad RE 9/12/18/24 HKE. Dessa är ganska billiga pumpar, vilket kan vara lockande om man inte är ute efter en massa finesser. Är dessa något att satsa på för uppvärmning? Läste nämligen på ett ställe "Avsedd i första hand för kyla. Kan även användas som värmepump."

Eller ska man helt bortse från denna när det gäller i första hand uppvärmning?
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 20:25:00 »
Hej Frav!  Nej Panasonics basicpumpar av modellerna RE-HKE är ju inte bara avsedda för kyla, utan kan även användas som värmepump ju. :)
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?artnr=Panasonic+RE12HKE

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 22:02:59 »
Det låter ju bra!

Det var här jag läste om att de var avsedda för kyla.  http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panasonic+7%2DRE9

Om de nu även är okej för värmeproduktion. Är det en VP som är vettig för ändamålet? För man kan ju få två sådana för samma peng som en "flådigare" variant.

Då funderingen finns att montera in VP i ett vinkelhus med inredd källare från 1975 som har direktverkande el & med en planlösning som är allt annat än öppen så behövs det förmodligen kompletteras med 2st värmepumpar, förutom den E9DKE som sitter där idag. Men ägaren har inte budget att lägga ut 30-40 tusen på detta, men skulle ändå behöva komma ner i elförbrukning från de ca 25´ kwh / år som använd idag.

Är det bara finesserna på RE som saknas eller är det några andra markanta skillnader mot modellserien ovan vilken väl är CE/E 9 HKE, om man nu snackar Panasonic?

// Fredrik
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #3 skrivet: 16 november 2008, 11:13:37 »
Hej Fredrik!  Ja det är väl i huvudsak en del finesser som saknas pÃ¥ de här basic-pumparna som dÃ¥ är av ett lite enklare utförande, inkl ett lite lägre cop-värde, och de kan ju dÃ¥ ocksÃ¥ betraktas som lite svagare modeller rent värmemässigt sett till kapacitet och uppvärmningsyta om du tittar pÃ¥ rekommenderad uppvärmningsyta. Varför Polarpumpen har uppgivit att dessa pumpar i första hand är avsedda för kyla det vet jag inte, men de har ju uppgivit detsamma även för E9HKE och E12HKE-pumparna, detta trots att Panasonic faktiskt har spec pumpmodeller som endast är avsedda för AC. SÃ¥ jag kan väl inte se nÃ¥got annat än att vi skickar frÃ¥gan vidare till Polarpumpen, sÃ¥ kan han ju svara själv pÃ¥ den frÃ¥gan nästa gÃ¥ng han dyker upp pÃ¥ forumet. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 14:07:46 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Nettovärmepumpar

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #4 skrivet: 16 november 2008, 14:23:12 »
Hej!

Panasonic RE är efterföljare till "snikmodellen" PE som är Panasonics kinatillverkade modell.

Den har lite sämre rostbeständighet än vad den vanliga E-modellen har.Drabbar framförallt gallret baktill vilket du kan plocka bort helt.
Man ser att det ser lite billigare ut både här och där!

Kretskort, fläktmotorer och kompressorer är helt ok och är enligt mitt tycke en maskin som fungerat mycket bättre än vad den vanliga E-modellen har gjort.

Den kan köras i värmepumpsdrift och fungerar mycket bra som värmepump.
Sålde själv en bra gäng PE9DKE för snart 3år sedan och dom fungerar alla klockrent tillskillnad från E9DKE som snart varenda fläktmotor rasat på.

Inte någon PE eller RE har haft problem av mina pumpar!

Tänk bara på att en RE9 har endast 4kw värmeeffekt.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 14:25:08 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #5 skrivet: 16 november 2008, 17:04:04 »
Har haft mycket problem med PE och RE när dom har suttit i tex garage och fritidshus och jobbat hårt.
Dom har byggt på sig mycket is tex.
Jag rekomenderar dom numera enbart som komplettering på en övervåning där dom inte behöver jobba lika hårt.
Möjligt att maskinerna klarar sig bra nere i landet
RE9HKE ska enligt min leverantör vara bättre än föregångarna men jag törs inte chansa på det då det kostar för mycket om dom inte skulle fungera som det är tänkt.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Nettovärmepumpar

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #6 skrivet: 16 november 2008, 18:25:48 »
Jag sköter teknisk support pÃ¥ Panasonic, Sanyo, Toshiba, MHI  Ã¥t väldigt mÃ¥nga installatörer och ser därför reklamationsantalet pÃ¥ mÃ¥nga installerade maskiner i hela Sverige.  RE har mycket litet reklamationer i förhÃ¥llande till försäljningsvolymen och jag kan faktiskt räkna antalet reklamerade RE som enbart nÃ¥gon enstaka till skillnad pÃ¥ vanliga E modellen.   

Avfrostningsproblemen som du upplevt är vanlig standardavfrostning på Panasonic alltså närmast identisk med tex E-modellen.
Kretskortsproblem som skulle kunna pÃ¥verka avfrostningen pÃ¥ just RE är inget som heller existerar. 

Det är extremt lätt att dra snabba slutsatser enbart genom att maskinen är ihopplockad i Kina i stället för Malysia och tro att problemen härrör från fabrik men kretskorten är samma och inget skiljer maskinerna åt som har praktisk betydelse.

När RE monteras så är nästan uteslutande alla monterade i konstiga miljöer och med innetemperaturer som är svårbemästrade för i princip alla pumpar. Tex helt oisolerade garage eller uterum, och vid min förfrågan om vilken temperatur som vi har inne vid ett problem så är det nästan alltid +12grader eller lägre dvs under fjärrkontrollens temperaturområde.

RE är en väl fungerande värmepump som har ett lägre pris och därför får utstå en hårdare prövning än vad dyrare maskiner behöver göra. Ungefär som det faktum att fler scrollkompressorer går sönder än rotationskompressorer, tillverkaren tror att konstiga driftförhållanden åtgärdas med en scroll som är teoretiskt mer hållbar.

 



   
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 18:43:55 »
Hej Nvp!  Ja jag tror dig alltsÃ¥ Thumbsup Borde ju i sak inte skilja nÃ¥got alls om pumparna är ihopskruvade i Kina i stället för Malysia om det är samma ing delar i dem ju. FÃ¥r man frÃ¥ga dig hur Toshiba stÃ¥r sig ifh till de andra märkena ifrÃ¥ga om fel?? Och vad du har för allmän uppfattning om Toshibapumparna ifh till de övriga?? :) Fick förresten en rapport nyligen om att du skall till BorÃ¥s (Sandhult) och installera en 2:a pump av Toshiba RAS 10:an pÃ¥ torsdag i nästa vecka. ;) Mkt positivt tycker jag verkligen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Nettovärmepumpar

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #8 skrivet: 16 november 2008, 19:17:02 »
Hallåj Raffen!

Värst vad du vet mycket!
Jo jag skall till Sandhult och sen till Varberg som ligger strax brevid :-)


Min uppfattning är (Panasonic,Sanyo,MHI,Toshiba) och dom två sistnämnda är helt värdelösa.
Skojar bara med dig!

Japan, Malysia, korea, kina, tahiland det är ju ihopplockningsställen och grejerna tillverkas ju i samma fabrik!

Toshiba som är japanproducerad är helt i topp rörande få reklamationer, min favorit är ändå MHI som sätts ihop i thailand och som känns lika bra som Toshiba, Sanyo har ganska få reklamationer men känns inte alls som samma kvalitet. När det gäller Panasonic så får man betala extra om man skall få vettiga grejor.

   
« Senast ändrad: 16 november 2008, 19:19:28 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #9 skrivet: 16 november 2008, 19:22:58 »
kan bara svara för mina uppsatta PE och RE, isproblemen är inte bara avfrostningsproblem utan det har byggt på is på rören vid kompressorn.
Till slut har det varit så mycket is i själva lådan där kompressorn sitter så det har slagit i väggarna och fört ett helsikes liv.
Jag har procentuellt mer reklamationer på RE om man bortser från dom direkt felkontruerade fläktmotorerna på E,TE och HE DKE
Samt dessa H16 maskiner som kommer in i hundratals varje år.
Har du sÃ¥ lite fel pÃ¥ PE och RE sÃ¥ är det bara att gratulera  Thumbsup
Själv rekomenderar jag dom bara till komplettering på övervåning.
Att dom tillverkas i Kina spelar mig ingen roll då även Sanyo och Argo gör flera modeller där.
Det börjar även dyka upp kretskorts bekymmer pÃ¥ en sanyo modell  knUp Har inget med ämnet att gör dock  ;D
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #10 skrivet: 16 november 2008, 19:25:02 »
Tjenare Nvp!  Stort tack för infon du. Thumbsup Jo som du förstÃ¥r sÃ¥ vet jag ju en hel del, och hÃ¥ller dessutom reda pÃ¥ installatörerna vet du. ;D ;D DÃ¥ skulle jag bara vilja ställa en liten frÃ¥ga till: Vad är det för nÃ¥got som man skall betala extra för om man nu vill fÃ¥ vettiga grejor pÃ¥/till Panasonicpumparna?? För det är väl inte i det här omtalade AVT-utförandet som du menar eller?? För de pumparna är ju dubbelt sÃ¥ dyra, sÃ¥ det mÃ¥ste ju vara nÃ¥gra riktiga värstingar alltsÃ¥. ;D :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 19:44:37 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Nettovärmepumpar

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #11 skrivet: 16 november 2008, 19:33:07 »
Ok jag förstår vad du talar om!

Det bildas is runt ett insugningsrör till kompressorn!
Vet inte riktigt men det du beskriver kan faktiskt inträffa (även på vanliga E-modellen) och kan förorsaka ett fasligt oljud när isen får kontakt med ytterhöljet.
Har ju inget med avfrostning att göra utan enbart med isolering av rör.

Jag säger ändå att RE har mycket mindre bekymmer än E

"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!

Utloggad Nettovärmepumpar

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #12 skrivet: 16 november 2008, 19:39:57 »
Hallå igen!

Elektronisk termostatisk expantionsventil är lyx på Panasonic! Är väl standard på alla pumpar nu!
Vevhusvärme är lyx på Panasonic! (är standard på Toshiba som har lite vridmoment på kompressorn när det blir kallt, 10watt och det räcker)
Utetemperaturstyrd fläkt som medger kyldrift i -grader är lyx på Panasonic.





Tjenare Nvp!  Stort tack för infon du. Thumbsup Jo som du förstÃ¥r sÃ¥ vet jag ju en hel del, och hÃ¥ller dessutom reda pÃ¥ installatörerna vet du. ;D ;D DÃ¥ skulle jag bara vilja ställa en liten frÃ¥ga till: Vad är det för nÃ¥got som man skall betala extra för om man nu vill fÃ¥ vettiga grejor pÃ¥/till Panasonicpumparna?? :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 19:44:31 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 19:46:33 »
Stämmer bra att isproblemen vid kompressorn inte har med avfrostningsproblemen att göra dÃ¥ det är en historia för sig  ;D
Har dock vad jag vet aldrig fått samma problem med en E maskin, har dock inte haft den utan -3 i sortimentet så jag vet inte om det är den som krånglar för er.
Får se om Panasonic lägger rabarber på Sanyo nu appråpå något helt annat igen.
Sanyos avdelning för värmepumpar går tydligen inte så bra ekonomiskt.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Nettovärmepumpar

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #14 skrivet: 16 november 2008, 20:00:47 »
Panasonic + Sanyo = Sant
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!