Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Cohiba skrivet 30 november 2010, 10:00:15

Titel: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?
Skrivet av: Cohiba skrivet 30 november 2010, 10:00:15
Har en Eco Heat 8.5 vars framledningstemperatur konstant ligger långt under börvärdet. Inatt när det var -15 var börvärdet 55 grader men framledningstempen bara 44. Pumpen jobbar på upp till rätt temperatur (55) och pannan med men framledningen förblir för låg. Jag har elpatronen inställd på 6 kw och har inte spärrat shunten. Någon som har något tips?
Titel: SV: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?
Skrivet av: kullabacken skrivet 30 november 2010, 10:18:12
Har en Eco Heat 8.5 vars framledningstemperatur konstant ligger långt under börvärdet. Inatt när det var -15 var börvärdet 55 grader men framledningstempen bara 44. Pumpen jobbar på upp till rätt temperatur (55) och pannan med men framledningen förblir för låg. Jag har elpatronen inställd på 6 kw och har inte spärrat shunten. Någon som har något tips?

skriv in lite värden här.

sen i  meny inst husparametrar. har du max framledning. vad står de på?
Titel: SV: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 november 2010, 17:05:55
Jag antar att du kollat "Inst husparametrar"=>"Max framledning°C"?
Sen så lär det gå att spärra shunten så den aldrig tar av vattnet från övre delen av pannan, men det står inte exakt hur.
Det är även en timer som räknar ner innan shunten öppnar mot övre delen "Fördröjn shunt min", är det kanske fel på själva timern?
Titel: SV: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?
Skrivet av: Cohiba skrivet 02 december 2010, 10:49:24
Jag gjorde en återställning till fabriksinställningar, tillät kompressorm, spärrade shunten och ändrade huskurvan till 55 grader och sedan funkar det utan problem. Extra märkligt är det ju eftersom det är exakt samma inställningar som jag hade förut också.

Tillägg. Jag har alltså normalt sett shunten spärrad men hade i mitt ursprungliga inlägg på prov tillåtit att den blandade i men det gjorde ingen skillnad då.
Titel: SV: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?
Skrivet av: NollKoll skrivet 02 december 2010, 11:43:30
Tydligen löser sig många oförklariga fel med 'norsk reset'  Thumbsup - inte behöver man ändra inställningarna
Titel: SV: Framledning kommer aldrig upp i börvärde?
Skrivet av: Stolle skrivet 03 december 2010, 08:39:05
Troligtvis  hade inte timern på shunten hunnit räkna ned. Bra att det fungerade med en "reset"