Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Kinng skrivet 16 oktober 2011, 20:01:33

Titel: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
Skrivet av: Kinng skrivet 16 oktober 2011, 20:01:33
Hej.

Vi har köpt en begagnad luft/vatten och tänkte installera den. Vi har i dag direktverkande el men hade tänkt att installera 3 fläktelement. 1 i källaren, 1 på mellanvåningen och 1 på övervåningen. Vilken dimension ska det vara på rören till fläktkonvektorerna? Det borde väl bli bäst med ett 2 rörs system även om det bara är 3 konvektorer?

tacksam för svar.

/kinng
Titel: SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
Skrivet av: Lexus skrivet 16 oktober 2011, 20:06:04

Vilka effekter pratar vi om.
Titel: SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
Skrivet av: Kinng skrivet 17 oktober 2011, 15:16:30
på fläktelementen är det tänkt att ha ett stort i källaren, ett mellanstort på mellanvåningen och ett litet på övervåningen. vet inte riktigt vilken storlek det blir än.
Gör det stor skillnad vilken storlek det är på elementen?
Titel: SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
Skrivet av: Lexus skrivet 17 oktober 2011, 22:00:41
på fläktelementen är det tänkt att ha ett stort i källaren, ett mellanstort på mellanvåningen och ett litet på övervåningen. vet inte riktigt vilken storlek det blir än.
Gör det stor skillnad vilken storlek det är på elementen?

Har du över 10-12 kW effektbehov vid lägsta utetemp, bör du köra med 28 mm. Med lägre effekt kan du köra med 22 mm.

Vilken värmepump har du? (fabrikat och modell/effekt)

Titel: SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
Skrivet av: Kinng skrivet 18 oktober 2011, 09:58:00
Det är en IVT Optima 900, vet inte hur gammal den är. Och en IVT 290 till den.
Titel: SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
Skrivet av: Lexus skrivet 18 oktober 2011, 10:07:47

Tvårörs 22 mm.

Justerade (trimventil) flöden på varje fläktkonvektor.