Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ecozenith i250 ecoair510M varvtal vp  (läst 257 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ecozenith i250 ecoair510M varvtal vp
« skrivet: 18 januari 2024, 12:09:08 »
Läste nånstans att det vara vinst i att sätta ner hastigheten på VP.min går på 99 rpm,alltså max.avfrostar sig en gång i timmen.kommer nästan aldrig upp i börvärden.elpatron övre går nästan hela tiden på 5,5kw,fast kompressorn går max fart.värst ner det går ner under ett par minusgrader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecozenith i250 ecoair510M varvtal vp
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2024, 12:50:14 »
Jag är inte hundra på vad du menar, men är det nått med att efter avfrostningen så tar det lång tid för kompressorn att varva upp, och att regleringen är för långsam?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecozenith i250 ecoair510M varvtal vp
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2024, 14:04:09 »
Nej,den varvar upp bra.såg bara nån artikel om att det kunde va effektivare o låta den gå på lägre varv.själv tycker jag max varv borde va bäst.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecozenith i250 ecoair510M varvtal vp
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2024, 15:20:05 »
Det låter ju inte logiskt att den skulle vara effektivare att köra på lägre varv och låta elpatron göra mer värme?
Tror den som skrev denna artikel blandar ihop äpplen och päron, det finns ett optimalt fönster där kompressorn har bäst COP men COP på kompressorn är alltid bättre är elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!