Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jacha skrivet 02 oktober 2019, 20:08:39

Titel: Kompressor verkningsgrad
Skrivet av: jacha skrivet 02 oktober 2019, 20:08:39
Hur vet jag hur många procent min kompressor går på i niben? Står ju hz är det som att direkt översätta till procent? 46 hz=  kompressor kör på 46  % ?
Titel: SV: Kompressor verkningsgrad
Skrivet av: Zyberdude skrivet 02 oktober 2019, 21:01:07
1255-16 har 20hz som minst. Vet ej max men tycker mig läst att de små nibe går till 120hz
Titel: SV: Kompressor verkningsgrad
Skrivet av: 944_Driver skrivet 03 oktober 2019, 10:47:58
Du kan sök här så hittar du max och min frekvens för 6, 12 och 16 kW modellerna.
Sedan beror effekt in och ut av temperaturerna också så du kan inte bara dra raka sträck mellan punkterna och säga att 46Hz är 6,7 kW ut och COP 4,57 eller vad du tycker det borde bli.

// Magnus
Titel: SV: Kompressor verkningsgrad
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 03 oktober 2019, 12:20:23
Frekvensen på växelströmmen som omriktaren skickar ut till kompressorn, bestämmer dess varvtal. Hur hög effekt kompressorn förbrukar beror inte bara på varvtalet utan även på tryckskillnaden mellan hög- och lågtryckssida, ev inre läckage i kompressorn, friktionsförluster, elektriska förluster i motorn mm.