Ämnessammanfattning

Skrivet av: krambriw
« skrivet: 28 februari 2019, 17:06:16 »

Jojo, vad jag menar är att en varvtalsstyrd scrollkompressor inte alltid går på max när den går, den går "lagom" så att den levererar exakt den energi som behövs. En on/off levererar energi i form av fyrkantvåg, max eller ingenting. Att kompressorn går kontinuerligt hela den kalla perioden tyder väl också på att den inte helt ensam klarar av att leverera hela energibehovet, annars skulle den ju pausa ibland. Oavsett, jag fattar att en 370 inte har samma kompressor som dom lite dyrare pumparna så det är taget, tänkte bara det var intressant att förstå skillnaden ;)   
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 28 februari 2019, 12:57:14 »

Det är väl en typisk egenskap för on/off kompressorer, den ger max eller inget, därav fler kortare start/stopp cykler. Och det är väl bara dom nyare kraftfullare FLVP som har varvtalsstyrda kompressorer som anpassar sig "mjukare" efter aktuellt värmebehov? Som tex scroll kompressorer i ex vår Comfortzone som "smyger" igång vid behov. Det har väl också nämnts att varvtalsstyrda kompressorers livslängd förlängs jämfört med on/off varianterna? (Återstår att se...i vårt fall fungerar den dock fortfarande utan problem)

Nja delvis sant, har konfigurerat min F370 så att den går utan stopp när det är under ca 4 plusgrader ute, så inga onödiga stopp här inte under den tiden som uppvärmningsbehovet är som störst dvs nästan fem månader
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 28 februari 2019, 12:28:09 »

Tack för svar men....

Tror vi har missförstått varandra lite grann, se mitt första inlägg
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69279.0

Tillsatsen (elpatron) är stoppad vid 4 grader (automatik) ute temp så den går inte in alls in (8 - 9 grader utomhus) Inte ens då vi duschar, BT 6 sjunker till ca 33 grader och det tar ca 6 tim till 52 grader för kompressorn
Hela behovet, värme och VV, tillgodoses endast av kompressorn.
Drifttid elpatron 150 timmar sedan start augusti 20018)

Den har börjat gå ofta ca 10 ggr i korta perioder off/on dagtid nu när det varit ca 8 - 9 grader utomhus. Så mitt VV och värmebehov är minimalt just nu,
igår t.ex förbrukade huset endast 25 kWh totalt inkl HH el.
Nämnas bör också att jag mycket solinträngning från kl. 08.00 - 14.00 ca

Det kanske är så att jag får finna mig i korta och många cykler på kompressorn när det är 8 - 9 grader utomhus (utom då vi duschar förstås)

OK. håller nog med. 110 kvm där vissa delar har elektrisk golvvärme klarar sig nog med 2kW speciellt med solinstrålning. Då blir det oundvikligen stopp. MEN om samma stopp finns närmare 0 grader så är nått knas.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 28 februari 2019, 08:51:32 »

Citera
Jepp, kompressorn kan inte ge mindre effekt än den gör

Det är väl en typisk egenskap för on/off kompressorer, den ger max eller inget, därav fler kortare start/stopp cykler. Och det är väl bara dom nyare kraftfullare FLVP som har varvtalsstyrda kompressorer som anpassar sig "mjukare" efter aktuellt värmebehov? Som tex scroll kompressorer i ex vår Comfortzone som "smyger" igång vid behov. Det har väl också nämnts att varvtalsstyrda kompressorers livslängd förlängs jämfört med on/off varianterna? (Återstår att se...i vårt fall fungerar den dock fortfarande utan problem)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 februari 2019, 08:40:56 »

Jepp, kompressorn kan inte ge mindre effekt än den gör så är värmebehovet lägre än kompressorns uteffekt så måste den stanna då och då.
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 28 februari 2019, 08:33:15 »

Tack för svar men....

Tror vi har missförstått varandra lite grann, se mitt första inlägg
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69279.0

Tillsatsen (elpatron) är stoppad vid 4 grader (automatik) ute temp så den går inte in alls in (8 - 9 grader utomhus) Inte ens då vi duschar, BT 6 sjunker till ca 33 grader och det tar ca 6 tim till 52 grader för kompressorn
Hela behovet, värme och VV, tillgodoses endast av kompressorn.
Drifttid elpatron 150 timmar sedan start augusti 20018)

Den har börjat gå ofta ca 10 ggr i korta perioder off/on dagtid nu när det varit ca 8 - 9 grader utomhus. Så mitt VV och värmebehov är minimalt just nu,
igår t.ex förbrukade huset endast 25 kWh totalt inkl HH el.
Nämnas bör också att jag mycket solinträngning från kl. 08.00 - 14.00 ca

Det kanske är så att jag får finna mig i korta och många cykler på kompressorn när det är 8 - 9 grader utomhus (utom då vi duschar förstås)


Skrivet av: d98josu
« skrivet: 27 februari 2019, 22:27:04 »

Så här ser det ut i dag vid samma tid, några grader svalare ute
Och en dusch kl. 08.58 som givetvis gör att kompressorn går längre tid

Går det att se någon förbättring på grafen?
Kanske ska nämna att jag har forcerad ventilation 80% kl. 05.00 och 16.00 i 45 minuter

8-10 starter under omständigheter där du har ett konstant värmebehov är fel. Vad har du på stopp av tillsats? Din pump ger ca 2kW och det behövs troligen alla 24h just nu. Man behöver titta närmare på kurborna då något är suboptimalt.

Med vänlig hälsning, johan
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 27 februari 2019, 14:11:03 »

Så här ser det ut i dag vid samma tid, några grader svalare ute
Och en dusch kl. 08.58 som givetvis gör att kompressorn går längre tid

Går det att se någon förbättring på grafen?
Kanske ska nämna att jag har forcerad ventilation 80% kl. 05.00 och 16.00 i 45 minuter
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 27 februari 2019, 12:08:41 »

Tack för svar
"Öka transfertid till 30 min."
Min står på 45 min har aldrig rört denna inställning Låta värdet vara kvar?
"Sätt trendberäkning ett par grader lägre än du har nu."
Sänkte den från 7 till 5 grader
"Du har minst två onödiga kompressorpauser beroende på transfertiden."

Återkommer med resultat

Kan vara så att jag tolkade en av kurvorna fel då det var 5 olika nyanser av lila  dontknow. 45 min transfer borde vara tillräckligt. Trendberäkning är fördelaktig att ha så låg som möjligt = mindre elpatron. Testa att sänka nån grad per dygn och sluta när det blir onödigt kallt.
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 26 februari 2019, 23:18:30 »

Tack för svar
"Öka transfertid till 30 min."
Min står på 45 min har aldrig rört denna inställning Låta värdet vara kvar?
"Sätt trendberäkning ett par grader lägre än du har nu."
Sänkte den från 7 till 5 grader
"Du har minst två onödiga kompressorpauser beroende på transfertiden."

Återkommer med resultat



Skrivet av: d98josu
« skrivet: 26 februari 2019, 20:12:32 »

Öka transfertid till 30 min. Sätt trendberäkning ett par grader lägre än du har nu. Du har minst två onödiga kompressorpauser beroende på transfertiden.

Meny 5.1.99 - övriga inställningar
trendberäkningsgräns
Inställningsområde: 0 – 20 °C Fabriksinställning: 7 °C
transfertid
Inställningsområde: 1-60 min Fabriksinställning: 15 min
månader mellan filterlarm
Inställningsområde: 1 – 12 Fabriksinställning: 3

trendberäkningsgräns
Här ställer du in vid vilken utomhustemperatur trend- beräkningen ska vara aktiv. Över denna gräns fördröjs inkoppling av elpatron och elpatronen kopplas inte in om kompressorn klarar av att höja temperaturen i kärlet.

transfertid
Här ställer du in transfertid mellan varmvattenproduk- tion och värmedrift i F370. Under transfertiden behåller kompressorn den stopptemperatur som gällde under varmvattenproduktion.
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 26 februari 2019, 17:28:59 »

Tack testar!

1.9.3 Min framledning 20 grader har jag redan
4.9.2 Hade 5 grader justerat ned till 4 grader
5.1.1 Stopp 52 höjt till 53 grader

Får se i morgon om det blir någon skillnad, hoppas att det är samma utetemp som i dag 11 grader!!! :o så att det går att jämföra.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 februari 2019, 14:48:13 »

Sänk utomhustemperaturen.  ;)

1.9.3, Min framledning ska vara 20 eller lägre, ett högre värde ger fler start/stopp.
4.9.2 stopp av tillsats, sänk tills elpatron inte hjälper till förrän kompressorn går nonstop.
5.1.1 Varmvatten, ett större gap mellan start och stopp kan ge färre starter.

Men enligt dina kurvor har du 7-8 starter under ett dygn, det är absolut helt OK.
Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 26 februari 2019, 13:59:09 »

Allt fungerar perfekt men nu när det är varmt och varken värme eller varmvatten knappt behöver produceras så har jag börjat få flera starter per dygn på kompressorn. Går knappt en timme och så stannar den. Tycker att det är konstigt att den triggar igång så lätt när knappt någon produktion behövs.
Varmt i huset och max laddat varmvatten.
 
Syftet med frågan är att minimera antalet (onödiga) starter av kompressorn!

Finns det någon inställning som man kan påverka?

Tackar på förhand

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!