Du kan absolut ställa G2 på "Automatisk" d.v.s. cirkulationspumpen inne i värmepumpen som pumpar värmebäraren.G1 är den externa cirkulationspumpen som pumpar ut mot radiatorerna, och som monteras därför att radiatorsystemet kan behöva högre flöde än vad värmepumpen behöver. I, II och III är olika hastigheter som pumpen ska snurra d.v.s. olika flödeshastigheter.Bypass är röret som det sitter en avstängningsventil på. Avstängningsventilen används om den externa cirkpumpen slutar fungera. Då kan G2 sättas till "kontinuerligt" som då flödar värmebäraren ut mot radiatorerna.Den anslutning mellan varmvatten och framledning som syns på sista bilden, är en påfyllnadsventil och en backventil. Den används för att fylla värmekretsen med vatten.
Har för mig att automatisk läge på den externa cirkpumpen gör att den stannar i sommarläget, annars går den kontinuerligt?
OK, låter som att kontinuerlig drift på G1 är det rätta.Du kan ha enstaka radiatorer strypta med termostat, men så många som möjligt bör vara helt öppna.Temperaturskillmnad på 7 C låter optimalt, den kan påverkas lite av externa cirkpumpen men det är den interna som spelar störst roll för detta.