Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 mars 2017, 16:26:07 »Från manualen:
Du verkar ju ligga på -3 grader, så något larm borde inte synas, men inte heller tycker jag att den borde begränsa uteffekten på kompressorn.
Vet du om den går på max varvtal, kan du kolla det?
Om den ligger på max varvtal så är det enda du kan göra för att få upp värmen att ge den mer möjlighet att tillföra effekt via elpatron.
Vid låg brintemp minskar verkningsgraden, och uteffekten blir lägre, men det är inte säkert att ett borrhål eller en jordvärmeslinga ytterligare löser problemen helt.
Du kanske kan få ut 10% mer effekt från kompressorn, inte mer.
Citera
Om texten Låg brinetemp visas i teckenfönstret kan berg/markslingan vara
underdimensionerad, eller så är det fel på givaren. Kontrollera temperaturen
på brinekretsen i menyn Aktuell driftinfo. Om inkommande temperatur
understiger- 5 °C vid drift, låt en fackman undersöka brinekretsen.
Du verkar ju ligga på -3 grader, så något larm borde inte synas, men inte heller tycker jag att den borde begränsa uteffekten på kompressorn.
Vet du om den går på max varvtal, kan du kolla det?
Om den ligger på max varvtal så är det enda du kan göra för att få upp värmen att ge den mer möjlighet att tillföra effekt via elpatron.
Vid låg brintemp minskar verkningsgraden, och uteffekten blir lägre, men det är inte säkert att ett borrhål eller en jordvärmeslinga ytterligare löser problemen helt.
Du kanske kan få ut 10% mer effekt från kompressorn, inte mer.