i takt med att tanken fylls så ökar returtempen och detta räknar av GM. Så länge du har ett vettigt delta (kring 7) så bör du inte ändra något tycker jag. Jag tror en del av ditt "problem" kommer lösas om du ställer in shunten till radiatorerna på max temp så den alltid är fullt öppen. Att du startar så sällan med så liten integral tyder ju på att du inte hämtar ut så mycket effekt från tanken. Så vitt jag förstå behöver du bara skruva på tempvredet på shunten fullt öppet så är du igång och testar!
På min tank, nibe 300l ukv, så går rören in på sidan men pekar inuti tanken upp respektive ner. Så det du säger låter som en bra idé. Och att framledningsgivaren skall sitta efter tanken.
Du tänker fel Lars52