0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Testa pumpa med säkerhetsventilen öppen som en sista koll innan kärlet faktiskt döms ut. Det kan vara helt vattenfyllt med blåsan "tryckt" mot botten. När säkerhetsventilen är öppen så kan blåsan lägga sig maxblåst utan att vattnet stör.Borde gå att få ut vatten lätt om något är fel där.Avluftstemperaturen bör uppföra sig så som du beskriver.
Såhär 24timmar senare så har systemtrycket minskat med ganska exakt 0.5 bar, från 1.2 till 0.7bar ca.
Enda jag kan tillföra är att under ett år så går elpatron 50% och pumpen 50%. Det gäller ju att få pumpen gå så mycket som möjligt under hela året för maximal intjäning. Min patron är dock spärrad vid 7 kWh
Hej!Nu har vi bott i huset i snart 1,5 år, och haft elmätare på vår F370 installerad i 1 år.12 500 kwh har värme + varmvatten dragit senaste året. Detta med 2 personer i hushållet som duschar varannan dag, eldar sporadiskt och har ca 20-21 grader inomhus.Hur räknar F370 timmarna på el-tillsats? Jag för en logg varje månad över antal starter, förbrukning, samt timmar för el-tillsats. Är 1 timme på räkneverket 1 timme med 4,6kw? Tänker eftersom den ibland går med lägre effekt.Max inställd effekt på tillskottet är 4,6kw.Tyvärr har jag inte fört logg över antal tillskottstimmar sedan jag installerade elmätaren. Men sedan början Februari 2020 till idag (säg 9,5 månader) har det gått åt ca 420 timmar eltillskott.Tack!
Har du 50 / 50 % fördelning mellan elpatron och kompressor? Det låter märkligt, eller så missförstår jag dig?Jag har med mina 13004 timmar kompressor, varav varmvatten 6868 timmar, 2176 timmar eltillsats sedan pumpen installerades november 2019, alltså 2 år sedan.
När är huset byggt? Tänker på isolerstandard osv, det verkar gå åt väldigt mycket mer energi för att värma ert hus som inte är så värst mycket större än vårt vi är också två och måttfulla i krav på värme och antal duschar och dess längd... Har ni 2-plan eller 1,5? Värmer ni något mer än 148 m2? /J
Var lite otydlig där menade att under ett år så har pumpen respektive elpatron gått lika många timmar. Vintertid går patron betydligt mer än sommartid för då räcker kompressorn inte till att hålla både husvärme och varmvatten. Med dina siffror går elpatron ngt mer än hos oss, räcker med några ungdomar som duschar, vi är bara två vuxna i hushållet
Jag kliver in i skamvrån! Jag blandat ihop äpplen och päron. Jag avsåg alltså hur många timmat VP lägger ner på värme respektive VV tillverkning. Hoppas jag inte förvirrat dig för mycket
Det är ju ca 3 grader skillnad i årsmedeltemperatur mellan sthlm och GBG plus att vi bor skyddat i en dalgång mot ett berg som ger bonusvärme på vår/sommar/höst. Plus då att det är 18 års åldersskillnad på våra hus även om isoleringstjocklekarna motsvarar varandra. Men ändå våldsamt stor skillnad i förbrukning, lite förvånad. Vi håller ca 21 grader inomhus. Kör värmekurva 5 trots radiatorer på ovanvåning. Det är grad kallare uppe men det får frugan leva med för att hålla nere förbrukningen lite . Vi kom in på totalt 8008 kWh november 2020 - november 2021 ink hushållsel alltså.Tycker det är lurigt med dessa pumpar. Retar mi dessutom på att hustillverkarna inte tar ordentlig hänsyn till driften. Annars hade man ju aldrig satt futtiga element på ovanvåningen i så många hus. Är ju helt olika framledning som krävs för element och golvvärme.../J
Tycker det är lurigt med dessa pumpar. Retar mi dessutom på att hustillverkarna inte tar ordentlig hänsyn till driften. Annars hade man ju aldrig satt futtiga element på ovanvåningen i så många hus. Är ju helt olika framledning som krävs för element och golvvärme...
Det är ju dessutom så att värmen stiger uppåt så största delen av husets värmebehov finns på undervåningen. Att låta värmepumpen producera värme vid onödigt hög temperatur för att täcka en mindre del av husets värmebehov är mycket dumt. Hade man valt större radiatorer hade merkostnaden betalat sig rätt snart. Men de pengarna syns inte i hustillverkarens kalkyl.