Tack för era svar. Jag får fortfarande inte riktigt rätt på det.
Jag har dessa inställningar på pumpen (inom parentes)
INSTÄLLNINGAR
========
Mode = operation mode Heating compensation curve - HCC
Hroom = Heating target room temp (21C)
Hflow = heating target temp (30C)
Croom = ---
Cflow = ---
FSFlow = freeze start function flow temp (20C)
FSout = freeze start function ambient temp (5C)
HWTemp = DHW max temp (52C)
HWDrop = DHW temperature drop (6C)
HWTime = DHW Max operation time (50min)
NO HW = DHW mode restriction (30 min)
HWSet = DHW operation mode Normal/Eco (ECO)
LTemp = Legionella hot water temp (65C)
LFreq = Legionella operation frequency (15Dag)
Lstart = Legionella mode starttime (03:00)
Ltime = Legionella max operation time (3t)
Lkeep = Duration of Max legionella hot water temp (30 min)
Ser ni något konstigt där?
Det som däremot verkar konstigt (om jag inte har otur när jag tänker) är att jag får ingen differens mellan utgående och inkommande flöde. Det verkar som att vid givaravläsning:
GIVARAVLÄSNING
========
TH1 - Room Temperature
THW1 - Water flow temperature
THW2 - Water return temperature
TH5A - ---
TH5B - Tank temperature
TH7 - Utetemperatur
att THW1 och THW2 är lika (30C). Är det inte dessa som borde vara typ 7 graders skillnad?
Bild:
https://drive.google.com/open?id=1OTL_4TBHAsF8ZJTUcYpBVoYd4iEjnZaX(Jag har alla radiator temostater öppna på max, trycket är 1 bar på mätaren ovanför pumpen)