« skrivet: 11 december 2009, 21:05:41 »
Efter att installatören var hemma idag och besiktigade påpekade jag att köldbärarpumpen stod på max och inte hade proportionellt tryck. Har en 1245-6.
Han ändrade och nu är delta T (på kalla sidan) 4,8-4,9. Hade ca +3 på inkommande och -1,8 utgående (5 dagar "gammalt" borrhål). Det var +1ºC ute.
I instruktionsboken står det "mellan 2-5. Har sökt lite på forumet och vissa förordar ca 3, men jag har inte sett någon förklaring om varför. Vill ha fakta eftersom jag är lite av ett kontrollfreak ::)

Det jag vill veta är vad händer om jag fortsätter att köra nära 5? Eller har det inte så stor betydelse i slutändan?
Förstår att jag måste öka farten på pumpen om jag skall få lägre delta.

Varma sidan ligger på en diff på 5,5grad.

Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2009, 21:19:19 »
Hej
vad du skall gör är att köra kb pumpen separat utan att kompressorn går. Det står i manualen hur man går tillväga. sedan avläser du kb tempen, den skall då vis samma temp på kb in och kb ut. Ibland är det inte riktigt kalibrerat från början. tror att du kan kompensera i mnyerna om det visar sig att de visar olika.

Mvh ////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #2 skrivet: 11 december 2009, 21:50:25 »
Hej AndersA
Jag hittar inget i min manual som beskriver det du säger, du kan förstås ha fullkomligt rätt i alla fall.

I installatörshandboken (sidan 38) för 1245-6 står det att jag skall kontrollera serviceinfosidan (meny 3.1) och justera ködbärarpumpens hastighet tills temperaturdiff (d v s 2-5grader mellan BT10 och BT11) är uppnådd. Installatörshandboken finns på http://www.nibe.se/sv/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/

I servicemenyn kan jag ändra på flödet i värmebärarsystemet, inte på köldbärarsidan.

Är det sämre för mig att ha en diff på 5 än 3 på köldbärarsidan?

Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 22:57:00 »
Grattis till installationen frega!
Du bor rätt långt norrut antar jag eftersom du efter 5 dagars drift har +3 på inkommande KB?

Nedanstående bild kanske är till hjälp vid justering av KB-pump.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #4 skrivet: 12 december 2009, 00:19:22 »
Grattis till installationen frega!
Du bor rätt långt norrut antar jag eftersom du efter 5 dagars drift har +3 på inkommande KB?

Tack Digitalrobert!

I norrland, men ändå mittt i Sverige d v s Sundsvall. Just nu har vi 0 ºC och inkommande låg på 2,1. (diff på kalla deltaT 4 ).
Har borrat 160m (12 meter till berg) för en 6kw-pump sÃ¥ hoppas det är tillräckligt.  :o Jag tog till nÃ¥gra meter extra mot för rekommenderat.

/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #5 skrivet: 12 december 2009, 00:30:47 »
har ingen aning men 2-4 grader kör jag på ivts pumpar. sitter även ett filter på kalla sidan. och kan behöva rengöras om sådant finns vilket de borde göra. i regel kör vi max hastighet på kalla cirkpumparna börjar man komma upp i 5 så är de klart bättre att hamna på lägre. d.v.s 3 ungefär. varma sidan strävar jag på 7-8 grader. men sysslar ju med annat fabrikat lixom.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #6 skrivet: 12 december 2009, 16:09:10 »
När jag berättade för min installatör att jag hade 6 gr in och 1 gr ut, så sade han: PERFEKT, kan inte bli bättre......
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2009, 16:42:31 »

I instruktionsboken står det "mellan 2-5. Har sökt lite på forumet och vissa förordar ca 3, men jag har inte sett någon förklaring om varför. Vill ha fakta eftersom jag är lite av ett kontrollfreak ::)

Bästa värdet varierar från anläggning till anläggning. Vad det handlar om är att hitta den temperatur som ger lägsta elförbrukning till kompressor och köldbärarpump för en viss värmeproduktion. Högt deltaT (lågt flöde) betyder låg elförbrukning till köldbärarpumpen men det betyder också lägre temperatur i förångaren vilket gör att kompressorn drar mer el per enhet producerad värme. I och med att pumpeffekten är ungefär proportionell mot kuben på flödet (om det är turbulent strömning) kostar det mycket att nå låga värden på deltaT.

För min pump ger läge I på cirkulationspumpen med deltaT lite över 3 grader bättre COP än läge II. Skulle tro att det gäller generellt för 6 kW pumpar med normala borrhålsdjup.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #8 skrivet: 12 december 2009, 21:24:38 »
Nu har jag trimmat in den lite.

Pumpen hade läge 3 (av 10). Vid läge 4 blev deltaT ca 4. Jag testade läge 5 och hamnade dÃ¥ kring 3. SÃ¥ nu känns det bättre  Thumbsup

/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad laros514

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1145-10
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #9 skrivet: 29 december 2009, 03:19:52 »
Hej!

Okej, man kan "labba" med hastigheten tills man erhåller deltaT för KB = ca 3.

Nu till min fråga:
Står i F1145:ans manual att man också kan utläsa vilken inställning man ska göra utifrån pumpkapacitetsdiagrammet, men jag förstår inte hur?

Länk: http://www.nibeonline.com/pdf/031301-5.pdf
Sid: 38-39

Och bild på 1145-10:ans diagram:
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Delta T på kalla sidan, nära 5.
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2010, 11:48:01 »
Pumpen hade läge 3 (av 10). Vid läge 4 blev deltaT ca 4. Jag testade läge 5 och hamnade dÃ¥ kring 3. SÃ¥ nu känns det bättre  Thumbsup
Jag tror att du bara har fem lägen på din pump... tio dioder visserligen, men trycker du uppåt ett snäpp till så hamnar du på max?

Men då återstår ju frågan om det lönar sig för dig att öka pumpen två snäpp (från tre till fem), eftersom din C-pump drar i runda slängar dubbelt så mycket ström nu.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!