Skrivet av: hplp
« skrivet: 24 januari 2008, 10:10:33 »En svensk firma kör visst med s.k "parasitkoppling", alltså 2 olika köldmedier till samma panna.
Kan man då ev göra liknande med en L/V, alltså blir första steget en R410a pump, som sen värmeväxlar mot pump nr 2 med annat kylmedie som kan generera mycket hög temp, alltså jobbar R410 tankemässigt bara upp till c:a +30 - 35, sen driver detta medium kylmedel nr 2 som kan gå upp till c:a 70 - 80+.
Parasitkoppling, vet jag inte vad det är, men det finns något som kallas kaskadkoppling. Det är två kylanläggningar som kopplas i serie innehållande olika medier, som du beskriver. Denna koppling gör att maskinen kan jobba med större tempdiff mellan kalla och varma sidan. Vinsten är att maskinerna jobbar med en lägre tryckuppsättning än om man skulle köra samma tempdiff med en maskin, och borde också ge högre cop inte minst med tanke på att ombildningsenegin blir två gånger istället för en gång /cykel.