dåliga avfrostningar?
« skrivet: 07 december 2008, 20:21:49 »
hej! har installerat en appliance värmepump som jag kört med i ca 1 vecka.
den har fungerat bra och gett fin värme, men det har i och för sig inte varit under nollan än, trots det så har det bildats mycket is på utedelen.
jag har tagit bort skyddsnätet som satt för där var isen hårdast och försvann inte av sig själv.
det verkar precis som om den inte avfrostar tillräklikt länge för det är mycket is kvar efter avfrostningen, så det bygger ju hela tiden nytt.

någon som har eller haft liknande problem?

finns 3 lägen på innerdelen som jag läst lite om på detta forum och där stod det att den skulle vara i mono läget på mitten och det var den.
fanns läge mono,mono, multi.

tacksam för svar coh förslag på att lösa problemet.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 20:58:14 »
Hej Fredrikakesson!  Här fÃ¥r du en länk som beskriver det hela, det gäller tydligen att ha en switch i rätt läge. :)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16307.msg183085#msg183085

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Fredrikakesson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 21:02:18 »
hej Raffen!

som jag skrev innan så var det precis det jag skrev switchen står i mittesta läget prcis som DF beskriver.
trots detta så har jag mycket is på utedelen.
så det måste bero på något annat.

mvh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 22:23:41 »
Hej Fredrikakesson!  Ok, ber om ursäkt här dÃ¥, det var detta jag närmast kom pÃ¥ i sammanhanget. Har du även stoppat och startat om pumpen med switchen i detta (rätt) läge?? Försök annars att göra pumpen helt isfri (med varmvatten om sÃ¥ behövs), stanna pumpen och gör den strömlös en kort stund och starta upp den igen när du har fÃ¥tt den helt isfri sÃ¥ fÃ¥r du se om det fungerar bättre isf. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #4 skrivet: 07 december 2008, 22:25:35 »
Eller hålla sig borta från billiga noname-pumpar, om det börjar med problem redan nu så skulle jag vara orolig inför framtiden.

Raffens råd är nog de rätta, annars reklamation!

Utloggad Thomas S

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #5 skrivet: 09 december 2008, 00:20:42 »
Om du kör med "follow me" funktionen, alltså tempgivaren i fjärren, stäng då av den funktionen och kör med innerdelens tempgivare istället.
Jag hade problem med isbildning när jag testade den funktionen, efter  att jag stängde av den inga problem ännu.
Raffens råd med att göra den strömlös bör du också följa.
Lycka till!
« Senast ändrad: 09 december 2008, 00:22:21 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas

ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #6 skrivet: 10 december 2008, 16:53:38 »
Hej

Frosta av den med varmvatten, kör sedan kyla en liten stund och växla sedan till värme igen. Ventilen kan kärva, men då brukar den fungera sedan.

Lycka till!!

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #7 skrivet: 11 december 2008, 08:57:23 »
Det förekommer ibland att även felfria luftvärmepumpar misslyckas med avfrostningen om det är riktigt dåligt väder - framför allt om det är runt nollgradigt och dessutom blåser hårt. Underkylt regn och liknande väder gör förstås saken ännu värre. Om man får sådana problem mer än någon enstaka gång kan det vara idé att sätta upp någon slags vindskydd eller skärmvägg en halvmeter på sidan av utomhusdelen, så att det verkligen blir någorlunda lugnt kring förångaren när fläkten står stilla.

Avfrostningen kan också misslyckas om det är för kallt inne när värmepumpen ska avfrosta - t ex om huset är utkylt efter ett strömavbrott.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad eastwing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: dåliga avfrostningar?
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 18:00:53 »
Hej
Är det någon som vet var avfrostningsgivaren sitter.
Ser en givare som sitter i framkant men en avfrostningsgivare
bör väl sitta i lamellerna.

mvh
Thomas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!