Helt normalt, framledningen kommer att vara ungefär 7-8 grader högre än värdet inom parantes, den kör tills returledningen är uppe i ca 49 (börvärdet för framledningen inom parantes) sedan stannar den och räknar ned till den ska starta igen. Den hade kvar integralen (värmeskulden till huset) och då startar den igen direkt den får göra det.
Va? Hur tänkte du nu?Returledningen ska bli samma som framledningens bör-värde?Nej, så är det inte tänkt.När framledningens ÄR-värde överskrider BÖR ska integralen räknas upp med de antal grader som diffar. Varje minut sker detta tills Integralen når minst eller likamed noll.Om ÄR överskrider med 7 grader eller mer stoppar VP på hysteres.Om returens ÄR värde är samma eller högre än max retur stoppar vp på "Hög Retur".
Nej, har du hysteres 10 och ligger på ca 7 grader så löser den inte på hysteres. Men antagligen räknar den upp integral till 0?Att din framledning råkar tangera max retur har ingen som helst betydelse.
Mitt råd är att du:Öppnar alla termostater för fullt.Öka värdet på hysteres så att den aldrig stoppar p.g.a. det värdet, vare sig på kompressor eller eltillskott.Låt cirkpumpen gå på läge två (försök långsiktigt hitta en hastighet på cirkpumpen så att deltaT fram/retur blir 5-7 grader när kompressorn går kontinuerligt).Öka värdet för gångtid vid vv-tillverkning till 40 minuter, 20 minuter räcker inte, och de där 10 minuternas väntetid som du råkar ut för när kompressorn stannar är förödande för driften, speciellt när det är så kallt ute att du behöver all värme som värmepumpen kan ge.
Ja, måle, det kan vara den största boven, men jag vidhåller att alla mina råd tillsammans kommer att lösa hans problem, och ge honom tid att finjustera under kommande vinter.
Raddarna är fortfarande kalla (och även returröret därmed). Endast framledningsröret vid pannan är jättevarmt, men det kallnar efter en halv meter.
För 10 dagar sedan skulle vi ansluta nylagd golvvärme (20 m2, resten 140 m2 är raddar) och det var då som det började spöka.
Det här är ju OT men varför går min pump +- 8 grader runt framledning BÖR och din endast +- 4 ? Kan det bero på Linken?
Hej!I natt gick pumpen hela tiden (20 grader i morse ) men en timme efter att jag gick till jobbet lade den tydligen av. Det var 16 grader när jag kom hem.Först ska jag säga att 'startar om om 10 minuter' har jag bara sett den enda gången som jag skrev om det. Annars går pumpen direkt igång.Integralen verkar mycket riktigt vara -60 när pumpen börjar värma (efter att jag har lurat igång den).Jag har nu satt varmvattentid till 40 minuter (ej värmetid som fortfarande är 20). Manuellt test: Såväl värmepump, cirkpump som brinepump står på 1 nu när den värmer. Var det det som du, måle10, menade?Cirkulationspumpen (bifogar bild och hoppas att det är rätt, det är den övre av två likadana, det är här som jag har satt flödet till 1) spolar/kluckar lite tyst, när pumpen inte värmer. Är det som det ska vara ?Vilken är avluftningsskruven (ursäkta okunnighet)? Måste jag slå av strömmen eller tömma systemet innan jag tar av den? /Uffe
Ok, då tror jag det var rätt Är luftningsskruven den stora i mitten (se pil). Är det bara att skruva upp som en vanlig spårskruv? Ja den kluckar, eller rinner lite , när det står Inget behov av värme. Är det raddarna som ska luftas då eller är det luftningsskruven på cirkpumpen (eller både och?).Cirkpumpen är väldigt varm även när pannan säger 'inget behov av värme' (trots att raddarna är kalla). Kan det tyda på att värmen inte cirkulerar som den ska? Luftningen kanske hjälper till? /Uffe
Hej! Jag kollade cirk pumpen såväl när den gick igår när du hade skrivit, som när pannan hade stannat. Jag tyckte det verkade som att cirkpumpen snurrade. Hmm, blir inte riktigt klok. Nu värmde i alla fall pannan fortfarande när jag gick till jobbet, och då hade den gått i minst 9 timmar. Sambon är hemma idag, hon ringer garanterat omedelbart när den slår av. Det blir 20 grader på övervåningen under natten, dock bara 17-18 på bottenvåningen. Å andra sidan saknar vi ju golvvärme i två rum där. Med golvvärmen inkopplad kanske den skulle värma upp huset ok för att sedan slå av. Det som bekymrar mig är ju att den visar fel framledning när raddarna är iskalla. Jaja, vi får se hur det går under dagen efter luftningen igår. Jag återkommer. Ulf.
Nå, det jag har märkt är att mitt problem bara verkar infinna sig när pumpen har värmt varmvatten. Framledningen står då kvar på 40-50 trots att den torde ligga mellan 20-30 . Växelventilen är slapp i detta skede (men det antar jag den ska vara när det är inget behov av värme).