Idag vid lunchtid gick en av faserna i huset. Detta medan maten tillagades. Det märktes att många av husets lampor började lysa svagare etc. Gick ut till proppskåpet och bytte den smällda propen, allt blev normalt igen.

Men sen nu vid 21 tiden gick jag in till rummet där vp:n står. Upptäckte då att displayen blinkade och att det stod LARM MOTORSK LÖST. Kompressorn var avstängd och elpatronen hade kört i 6 timmar på tillsats 1.

Antar att det hände pga att fasen gick.

Detta tillfälle är inte unikt, alltså att fas går, det har hänt förr även när jag inte hade en vp. Men det är första gången nu när jag har en vp, och den ar jag haft i ca ett år.

Vet inte vad som var boven idag att fasen gick.

Kan detta ha varit skadligt för vp:n? Det var ju enkelt att återställa larmet och nu fungerar det som det ska (förhoppningsvis).

Man blir lite skraj när sånt här händer, framförallt en julhelg när det är svårt att få tag i någon.

/Mange
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 22:14:33 »
Hur många ampere ( 16,20,25) har huvudsäkringarna ?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #2 skrivet: 21 december 2013, 22:15:53 »
Du borde mäta med tångampere mätare på alla faser och se hur jämna de ligger. Om det är samma fas som går ligger kanske för mycket på den så det blir för elkillen att stuva om i skåpet. Skada borde den inte gjort då motorskyddet gjorde det de ska.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 22:23:45 »
Har 16A. Enligt firman räckte det med det. Har bott i huset i ca 10 år och har väl fått byta faspropp kanske 5-8 ggr. Men vp:n har jag ju bara haft ett år av alla åren jag bott här.

Kollar inte elkillen upp sånt här vid installationen? Alltså att strömmen är jämn?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 22:29:48 »
Säkra upp till 20A, så slipper du detta.

Nästa gång är du kanske bortrest och frun ska ut i snön med ficklampa....och det råkar ej finnas några gråa 16A säkringar hemma och klockan är 2030 en söndag.....

Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #5 skrivet: 21 december 2013, 22:30:46 »
Har 16A. Enligt firman räckte det med det. Har bott i huset i ca 10 år och har väl fått byta faspropp kanske 5-8 ggr. Men vp:n har jag ju bara haft ett år av alla åren jag bott här.

Kollar inte elkillen upp sånt här vid installationen? Alltså att strömmen är jämn?

Det gjorde inte min el-kille iaf, han drog trådarna mellan pump och el-skåp och sen var han klar.
En sådan koll får du nog beställa separat.
Men en ide är att alltid kolla pumpen när det går en fas, den löser motorskyddet när det händer.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 22:37:39 »
Jepp, en del elektriker är skrämmande okunniga om hur man fördelar strömmen jämnt mellan faserna.
Jag har själv sett till att få diskmaskin/tvättmaskin/torkskåp på var sin fas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #7 skrivet: 21 december 2013, 22:41:11 »
Just pumpen är iofs 3 fas, så h.n har väll eg ingen större orsak att titta på fördelningen, eller?
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #8 skrivet: 21 december 2013, 22:49:21 »
Om man lagar mat och tex torktumlaren går samtidigt på samma fas är det nog gränsfall med 16 ampere säkring vi har det och har ok fördelning mellan faserna men några gånger har säkringen stuckit. Det funkar enbart därför att säkringarna är tröga skulle det sitta snabbsäkringar som huvudsäkring blev det nog till att säkra upp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #9 skrivet: 22 december 2013, 06:51:11 »
Tack för alla kommentarer.

Om man byter till 20a proppar ute i proppskåpet, måste alla ha 20a då? Det finns nämligen tre fas proppar på det aktuella stället?

Sen ska man väl anmäla det till elbolaget också eller? Kostar väl mer att ha 20a?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 07:25:14 »
Du måste ta dit en elektriker som byter säkring till alla tre inkommande faser. Sen anmäler han till elbolaget och du får en lite högre årsavgift. Hur mycket dyrare det blir kan du se på din nätleverantörs hemsida.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 07:44:18 »
Just pumpen är iofs 3 fas, så h.n har väll eg ingen större orsak att titta på fördelningen, eller?
Jag skulle nog kolla det om pumpen blir insatt senare, det kan hända mycket med + 9 kw elstavar och ingen vakt. Det tar ju inte så många sekunder att knipsa runt trådarna. Men nu får han ju en resa till (troligen).
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #12 skrivet: 22 december 2013, 09:28:01 »
Börja i rätt ände, kolla att huvudsäkringarna är tröga (märkta med ett T eller en snigel).
Nästa koll är om storförbrukarna (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare) är uppdelade mellan faserna?
Säkra upp till 20A kostar oftast en slant extra varje år i ökad elnätsavgift, undvik detta om möjligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #13 skrivet: 22 december 2013, 10:00:06 »
Nu blev jag nyfiken finns det olika typer av porslings säkringar ocksÃ¥ trodde alla var tröga  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #14 skrivet: 22 december 2013, 10:26:47 »
Jag skulle nog kolla det om pumpen blir insatt senare, det kan hända mycket med + 9 kw elstavar och ingen vakt. Det tar ju inte så många sekunder att knipsa runt trådarna. Men nu får han ju en resa till (troligen).

I och för sig, det har du rätt i. Vi har haft problem med en fas när vi bastar, tvättar och lagar mat samtidigt som varmvattenberedaren gick igång. Beredaren var på ca 3kW nu sitter pumpen där istället med max 6kW (tillskott), så vi bytte ut 3 st 10A till 3 st 16A, men vi tog även bort 6st 10A (till elementen). Ska bli spännande att se om det håller...
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #15 skrivet: 22 december 2013, 10:40:29 »
101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #16 skrivet: 22 december 2013, 11:23:01 »
101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.
Oj, och jag trodde jag hade dyrt med 5,92 €/mån för 3x25 + 3,86 c/överförd kwh
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #17 skrivet: 22 december 2013, 12:30:53 »
Nu blev jag nyfiken finns det olika typer av porslings säkringar ocksÃ¥ trodde alla var tröga  Sc:,h

Det finns proppar med olika karakteristik men vanligast är väl tröga proppar.
Jag har dock alla typer i min propplåda.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #18 skrivet: 22 december 2013, 12:34:27 »
Måste kolla vad jag har eftersom proppen har gått ett par gånger.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #19 skrivet: 22 december 2013, 13:28:23 »
101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.

Oj det var stor skillnad. Tänker inte betala drygt 1200 kr mer per år till de redan stormrika elbolagen.

Måste kolla om jag har tröga proppar. Visste inte att det fanns, kul att lära sig något nytt.

/magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #20 skrivet: 22 december 2013, 13:40:52 »
Gick ut och kollade mina 16a proppar. Hittade varken ett T eller någon snigel. Det kanske man skulle köpa istället då? Blir skillnaden stor?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #21 skrivet: 22 december 2013, 14:43:11 »
Det kan även stå ett 'C' på dom tröga. Snigelsymbolen (eller snäcka för att vara korrekt) ser ut så här:
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #22 skrivet: 22 december 2013, 14:47:53 »
Det enda C:et jag hittade var CE märkningen. Antar att jag inte har en trög säkring.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #23 skrivet: 22 december 2013, 14:49:07 »
Om du noterar på ett papper vilken huvudsäkring du byter och vilket datum.......så kanske du med tiden kan lokalisera problemkällan.

Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #24 skrivet: 22 december 2013, 14:58:10 »
Om du noterar på ett papper vilken huvudsäkring du byter och vilket datum.......så kanske du med tiden kan lokalisera problemkällan.

Hur menar du med att lokalisera källan? Det sitter ju tre proppar som är 16a. Som jag minns det var det nog den längst till höger som jag bytte för något år sedan, ja och igår också.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #25 skrivet: 22 december 2013, 15:01:08 »
då har du redan gjort halva jobbet

Andra halvan består av att skruva ur säkringen igen och se vilka enfasmaskiner som ej fungerar( tvätt, tork, vvb,disk)

Om det visar sej att flera av dessa strömslukare nu står still........så handlar det om att koppla en av dessa över en annan säkring..
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #26 skrivet: 22 december 2013, 15:13:45 »
då har du redan gjort halva jobbet

Andra halvan består av att skruva ur säkringen igen och se vilka enfasmaskiner som ej fungerar( tvätt, tork, vvb,disk)

Om det visar sej att flera av dessa strömslukare nu står still........så handlar det om att koppla en av dessa över en annan säkring..

Känn ju sådär att ta ur proppen så vp:n stannar. Men visst man kanske måste utreda detta.

Men jag antar att det ska vara en elektriker som kopplar om till en annan säkring.

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #27 skrivet: 22 december 2013, 15:20:14 »
vp bör stängas av innan du börjar leka....

.....alt säkra upp för 1200:-/år
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #28 skrivet: 22 december 2013, 15:25:45 »
vp bör stängas av innan du börjar leka....

.....alt säkra upp för 1200:-/år

Ja iof så fanns ju den där lilla ekonomiska aspekten med oxå ;)

Ska nog prova att skaffa tröga proppar först. Nu var det ju drygt ett år sedan det sist inträffade. Hade det varit en gång i veckan då hade det varit lite annorlunda.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #29 skrivet: 22 december 2013, 15:31:57 »
tröga fixar det nog......

...och se´n kan kanske diska och tvätta vid olika tidpunkter...
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #30 skrivet: 22 december 2013, 15:42:32 »
Ska nog prova att skaffa tröga proppar först. Nu var det ju drygt ett år sedan det sist inträffade. Hade det varit en gång i veckan då hade det varit lite annorlunda.
Hmm.. som att skjuta problemet framför sig, någon gång blir det säkert att göra nåt åt saken. Nästa gång är det -30 ute en lördagskväll, propparna är slut och grannarna är borta...

Vad var det för uppvärmning före?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #31 skrivet: 22 december 2013, 15:48:55 »
Hmm.. som att skjuta problemet framför sig, någon gång blir det säkert att göra nåt åt saken. Nästa gång är det -30 ute en lördagskväll, propparna är slut och grannarna är borta...

Vad var det för uppvärmning före?

Innan bergvärmen kördes luft luftpump och en stor tullikiviugn.

Ser alltid till att ha ett förråd med proppar, tröga från och med nu.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #32 skrivet: 22 december 2013, 15:56:56 »
Ser alltid till att ha ett förråd med proppar, tröga från och med nu.
tummenupp tummenupp
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!