Vad rekommenderar ni för stort o stopp temp på VV för att få det ekonomiskt bra? Har en Thermia Mega XL.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 740
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: start och stop temp på VV
« Svar #1 skrivet: 28 april 2023, 06:41:48 »
Jag vet inte vilken inställning man "bör" ha men jag har 41,5 grader (fabriksinställning 45 grader) med en temperaturdifferens på 10 grader (fabriksinställning 5 grader). Dvs värmen går mellan 36,5 och 46,5 grader. Värmepumpen är en IVT Greenline C7 från 2002. Skälen är:
- Denna gamla pump kan inte värma varmvattnet lika mycket som nyare pumpar (pumpen har köldmediet R407C)
- Jag måste ha "extra låg" inställning för annars löser pumpen ut ofta på "Pressostat hög". Varför vet jag inte men började för ca 10 år sedan och sedan jag sänkt VV-temperaturen händer det aldrig
- 10 grader mellan "start" och "stopp" har jag för att pumpen (on/off) skall starta mer sällan. Förhoppningsvis håller den bättre då. Efter att jag ställt in 10 graders temperaturdifferens på både varmvattnet och elementvattnet sjönk antal starter per dygn från ca 35 till ca 17 när det är runt 0 grader ute
« Senast ändrad: 28 april 2023, 06:46:30 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 33978
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: start och stop temp på VV
« Svar #2 skrivet: 28 april 2023, 07:43:12 »
Stopptemp 55 grader (Faktisk temp i toppen av beredaren) är nog lagom i de flesta fall, men behöver inte har varmare än man tycker är "lagom" i alla fall.
Lagom för att kunna duscha, fylla badkaret eller vad man nu har för maximalt tappvarmvattenbehov.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Börje__

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 434
  • Kön: Man
SV: start och stop temp på VV
« Svar #3 skrivet: 28 april 2023, 17:16:25 »
Testade idag igen att duscha och tömma vvb för att se vilken lägsta temperatur som var acceptabel att duscha i.
Min givare sitter ungefär på mitten.
Någonstans 22°C blev det, gissar att vattnet då var runt 30°C i duschen.
Min vvb startar vid 34,5 och och stoppar vid 53. I toppen blir det då ca 60°C.
Den startar bara mellan kl.07 - 19.

Prova dej fram säger jag.
Tänk på att ha legionella höjning regelbundet.

Men egentligen är det nog 55-60°C som rekommenderas, också pga korrosionrisk.
« Senast ändrad: 28 april 2023, 20:37:09 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!