Jag vet inte vilken inställning man "bör" ha men jag har 41,5 grader (fabriksinställning 45 grader) med en temperaturdifferens på 10 grader (fabriksinställning 5 grader). Dvs värmen går mellan 36,5 och 46,5 grader. Värmepumpen är en IVT Greenline C7 från 2002. Skälen är:
- Denna gamla pump kan inte värma varmvattnet lika mycket som nyare pumpar (pumpen har köldmediet R407C)
- Jag måste ha "extra låg" inställning för annars löser pumpen ut ofta på "Pressostat hög". Varför vet jag inte men började för ca 10 år sedan och sedan jag sänkt VV-temperaturen händer det aldrig
- 10 grader mellan "start" och "stopp" har jag för att pumpen (on/off) skall starta mer sällan. Förhoppningsvis håller den bättre då. Efter att jag ställt in 10 graders temperaturdifferens på både varmvattnet och elementvattnet sjönk antal starter per dygn från ca 35 till ca 17 när det är runt 0 grader ute