Författare Ämne: Elektro Standard 480A Avfrostar inte  (läst 898 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Desse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« skrivet: 22 mars 2023, 14:09:29 »
Hej, Min Elektro standard AQUAS 480A avfrostar inte ibland och då tänds den röda lampan och värmepumpen levererar inte så då får man slå ifrån värmepumpen en stund och sen starta den igen så avfrostar den en sekvens.
Var bör jag leta efter felet ?
Fungerar normalt för övrigt.
Anders.

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2023, 14:15:42 »
Vad får du för felkod då röda lampan tänds?

Tryckdifferensvakten som mäter tryckfallet över förångaren samt dess anslutningsslangar är huvudmisstänkta.
« Senast ändrad: 22 mars 2023, 14:22:43 av ghupost »

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2023, 18:01:50 »
Hej, Min Elektro standard AQUAS 480A avfrostar inte ibland och då tänds den röda lampan och värmepumpen levererar inte så då får man slå ifrån värmepumpen en stund och sen starta den igen så avfrostar den en sekvens.
Var bör jag leta efter felet ?
Fungerar normalt för övrigt.
Anders.
Är den lika / samma som IVT490 ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2023, 18:40:10 »
Nej, IVT 490 är en nyare variant

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2023, 16:45:00 »
Blinkande röd lampa ska betyda att det är nått larm.
Fast rött lyse betyder igensatt filter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Desse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2023, 18:46:36 »
0.9 är felkoden, felet började när jag fick löda om 2 detaljer i luckan med displayen men förstår inte varför det skulle hänga ihop.

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2023, 19:57:40 »
När tryckfallet över förångaren blir för stort så bryter differenstryckvakten.
Om detta inte händer så sker ingen avfrostning.

Om felet uppstod då du lödade på styrkortet så kan det t ex bero på att du kladdade med lödtennet så att det har kommit lite lödtenn på kortet som kortsluter differenstryckvakten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2023, 08:45:07 »
0.9 = igensatt luftfilter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Desse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2023, 20:37:04 »
0.9 koden utlöses väl för att det är igenfrostat på förångaren så inget luftgenomsläpp.

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2023, 09:50:07 »
Felkod 0.9 borde inte utlösas av frost på förångaren eftersom differenstryckvakten för felkoden mäter tryckfallet över dammfiltret och inte över förångaren.
Om förångaren är igenfrostad så blir tryckfallet över dammfiltret mycket litet och felkoden 0.9 borde inte sättas.

Jag kommer inte ihåg hur slangarna till differenstryckvakterna mynnar vid dammfiltret men man skulle ju kunna tänka sig att om det blir väldigt mycket frost så skulle den undre slangen kunna täppas igen av frost. Du kanske kan se hur slangarna sitter om du tar ut dammfiltret och tittar in i hålet. Har du stora mängder frost? Ett foto skulle vara bra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2023, 21:53:06 »
Läser bara i manualen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Desse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard 480A Avfrostar inte
« Svar #11 skrivet: 11 april 2023, 15:46:45 »
Man kan ju justera de 2 difftrycksvakterna, finns det någon typ av grundinställning på dom ?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!