Författare Ämne: Drift av värmepump Nibe F1255  (läst 1007 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad NIM

  • Pensionär
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: S
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Drift av värmepump Nibe F1255
« skrivet: 26 december 2018, 10:36:59 »
Jag har sedan 2 år en värmepump NIBE F1255. Värmesystemet är till största delen golvvärme men i en mindre sidobyggnad finns ett radiatorsystem dimensionerat för hög framledningstemperatur.
När jag nu höjde framledningen på värmepumpen +8 vilket gav ett börvärde på 52 grader gick inte framledningen upp till mer än ca 45.
Kompressorn gick bara på 26 Hz och tillsatsvärme kopplades in.
När däremot värmepumpen gick för varmvatten gick konpressorn på 50 Hz och temperaturen på varmvattnet gick upp till nära 60 grader utan tillsatsvärme.

Vad beror detta på? Och vad göra?



Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Drift av värmepump Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 26 december 2018, 12:12:56 »
En orsak kan vara att vp tycker brine tempen är för låg men det värdet går att justera.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Drift av värmepump Nibe F1255
« Svar #2 skrivet: 26 december 2018, 20:59:43 »
Gradminuterna måste sjunka en god bit innan den börjar dra på så vänta en timme efter att du ändrar och se vad som händer.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drift av värmepump Nibe F1255
« Svar #3 skrivet: 27 december 2018, 07:41:47 »
Nämen, 944. Nog drar den på kompressorn innan eltillskottet kommer med.

Nim, vad har du inställt i meny 5.1.2 Max framledningstemp?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Drift av värmepump Nibe F1255
« Svar #4 skrivet: 27 december 2018, 09:05:07 »
Jag menar inte att gm ska sjunka till -600 eller liknande utan att man kan inte förvänta sig att det börjar hända saker inom två minuter om gm legat och balanserat kring -80 när man gjorde ändringar. Men har den inte försökt dra på när gm sjunkit till låt säga -200 är det ju något skumt.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Drift av värmepump Nibe F1255
« Svar #5 skrivet: 27 december 2018, 10:11:44 »
Men Nim påstår att den gick på 26 hz och kopplade in tillsatsvärme.
Och just nu kom jag på att min fråga om max framledning är helt ovidkommande.....Glöm det.

Nim, det du behöver göra är en usb-loggning. Då kan vi berätta vad som händer o fötter.
Logga med 1 minuts intervall i några dygn och posta filerna.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren