Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Erik T skrivet 09 februari 2019, 13:55:09
-
Hej.
Jag har en NIBE 1235 FIGHTER 8Kw från 2007.
Jag har läst att man kan byta ut ställdon och ventil från Honeywell VC4013 och 624888 till LK 525 med 3-vägs vridventil.
Här jag på rätt spår eller är jag helt fel ute?
-
Varför inte bara byta käglan inuti? Den går ju många år innan den börjar kärva igen
-
Det gick ca 6 år första gången och ca 3 år andra gången, det är inte så lång tid.
-
Det gick ca 6 år första gången och ca 3 år andra gången, det är inte så lång tid.
Vad gjorde du när den krånglade första och andra gången för att avhjälpa det då?
-
Har du mycket skit i systemet, har sett på vissa jag bytit, att det är alldeles svart i kring ventilen, så kanske är läge att renspola systemet, och montera ett typ av filter.