Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: OleI skrivet 07 november 2020, 12:31:29
-
Hei
Er det noen som kan forklare hvorfor man bruker External Equalizer ?
Og skal "bulben" være montert etter eller før rør til Equalizer mot sug til kompressor.
TXV er Emerson TX3-M27
Og om noen kan se på Excel ark om dette ser ok ut med tanke justering.
Har forsåvidt bra Cop ,men den går ned etter som KB"brin" temp går ned.
Mvh
Ole I
-
Svaret hur den ska monteras finns här: https://www.apc.com/us/en/faqs/FA168447/ (https://www.apc.com/us/en/faqs/FA168447/)
-
De flesta expansionsventiler är dock försedda med s.k. extern tryckutjämning. Dessa används på stora förångare med stort internt tryckfall och på alla förångare med fördelare.
-
Hei
DonPablo
Takker for svar , Finnes det noe litra tur på svensk om dette ?
-
Det är möjligt att där finns, men jag vet inte var =)