VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: vpmas2 skrivet 29 januari 2019, 17:45:10

Titel: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: vpmas2 skrivet 29 januari 2019, 17:45:10
Greenline E11.
P3, köldbärarpumpen är på, även när kompressorn inte går.

Drivs P3 av ett relä, och i så fall är det monterat inne i Rego 600 boxen.

Har någon reläets artikel nummer?

Tack!
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: Roland skrivet 29 januari 2019, 18:00:54
Är det säkert att pumpen inte är ställd i kontinuerlig drift i meny 5.11?
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: vpmas2 skrivet 29 januari 2019, 18:12:42
Tack för snabbt svar.

P3 är ställd på kompressor, inte kont.
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: vpmas2 skrivet 29 januari 2019, 18:32:10


Bör också nämna att jag inte kan STOPPA P3 i Servicemenyn.
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: Roland skrivet 29 januari 2019, 18:39:43
Det är ett halvledarrelä, triac eller något liknande. Bör sitta på ett kretskort i boxen, har aldrig undersökt.

Jag blev rekommenderad att koppla in ett mekaniskt mellanrelä när jag bytte till elsnål cirkulationspump då dessa har så hög startström att de kan skada halvledarreläer. Det är möjligen inte så att cirkulationspumpen är bytt till en elsnål sådan.
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: Olle61 skrivet 29 januari 2019, 18:52:03
Det verkar vara triac som används för utgångarna. Titta på bilderna:
http://www.nekropolis.cz/rego6xx/inside/
Om du har en ledig kontakt i kontaktorn för kompressorn kanske du kan koppla cirkulationspumpen via den?
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: vpmas2 skrivet 29 januari 2019, 19:57:16
1. Har inte bytt P3.
2. Finns ingen ledig kontakt i kontaktorn för kompressorn.


Ser på det gröna "kretskortet" ovanför Rego 600 boxen, att det finns uttag för en P1 radiatorpump, som jag inte använder. Har gått in i servicemenyn och startat/stoppat P1 uttaget, det fungerar.

Vad tror ni om följande:

Jag går in i Regoboxen, undersöker om samma "storlek" triac används för P1 och P3.
Om det är så, byter jag ut P3 triacen med P1s, på kretskortet.

Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: Olle61 skrivet 29 januari 2019, 20:08:43
Det går nog, men det är ju ytmonterade komponenter. Man ser ju lite missfärgningar på kretskortet på bilden, triacarna verkar gå varmt.
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: vpmas2 skrivet 06 februari 2019, 20:57:49


Olle61: Jag gav fel information. Det finns en ledig kontakt , i kontaktorn för kompressorn.

Så jag har nu kopplat in P3(köldbärarpumpen) på den lediga kontakten, så att P3 och kompressorn är på samtidigt.


Roland och Olle61, tack för svaren!
Titel: SV: Greenline E11, köldbärarpumpen stänger aldrig av
Skrivet av: Olle61 skrivet 07 februari 2019, 10:37:38
Bra, enklaste sättet. tummenupp

Det där är ju ett fel som är lätt att missa. VP funkar, men drar onödigt mycket ström. Det finns säkert många KB-pumpar som snurrar konstant pga detta fel.