Hej Rickard och alla andra
Vill förtydliga lite ang min inställning till köldmedieval i en L/V.
om du har ett hus som står norr om stockholm,och är anpassat för lågtemp-system...dvs välisolerat med ett distrubitionssystem anpassat för lågtempsystem (te.x golvvärme , mångradiga radiatorer med konvektionsplåtar eller luftkonvektorer) kam R410A enligt mig vara ett bra val.
tyvärr är de flesta hus i Sverige inte byggda för lågtemp...utan för olje eller elpanna....dimensionerat 40/60 som man gjorde förr.
i ett hus som kräver 45 ºC framledning vid -5 ºC ute kan enl mig aldrig R410A vara försvarbart....
Jag menar...vad ska du ha en pump som klarar -20 ºC ute till....om huset kräver högre temp än VP:n kan ge så fort det är kallare än -5 ºC ute
Då är det bättre att köra ett varmare köldmedium....och klara behovet till -10 ºC ute eller hur ? ?
Angående trådens Värmepump....så är det försäljnings-snack.
COP-kurvan gör inte en dipp runt +5 ºC ute...så kurvan är angedd exl avfrostning, och visar ändå ett COP under 2 vid -15/50
vid en förångningstemp på -25 ºC håller R134a (50% av innehållet i R407C) i stort sett 0-tryck
utan att ens stoppa in värdena i programmet, så är jag ganska säker på ett COP runt 1,3 samt en hetgastemp som garanterar fördärvad olja vid dessa drifts-kriterier HUaa för att lämna garanti på denna !!!
ACE