Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: CTC EcoAir 408 eller 410  (läst 9935 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad janelvis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
CTC EcoAir 408 eller 410
« skrivet: 23 maj 2015, 22:44:18 »
Hej
Läge sydvästra SkÃ¥ne, alltid blÃ¥sigt. DUT -8,8 grader. Medeltemperatur för orten 8,2 grader. 2 rörs system. Yta 1,5 plansdel 63 kvm. Enplansdel  54 kvm. Jag skall installera en CTC EcoAir 408 eller 410. Problemet är att jag vet inte vilken storlek jag behöver. Har tidigare haft oljeeldning. Medelförbrukningen vid 22 grader var 2750 liter/Ã¥r i snitt. Nu har det tillkommit tilluftsventilation som kräver mer energi. Husets volym är 250 kbm. Kan jag räkna med 35 watt/kbm? I sÃ¥ fall behöver jag 8,7 kW. 408 ger 4,7 kW vid -7 grader. 410 ger 7,3 kW. Jag vet inte vid vilken utomhustemperatur det gäller när man räknar med 35 watt/kbm. Eco Air skall vara kopplad till en CTC EcoZenith i250 L. Mina radiatorer ger 6,2 kW vid Dt 30. 408 och 410 effekt är uträknad med 35 graders framledningstemperatur om jag fattat rätt. I sÃ¥ fall blir det bara Dt 13, eftersom jag skall ha 22 grader. Lvvp ger c:a 55 grader ner till -20 grader. Hur mÃ¥nga kW skulle det bli vid -7 grader och 55 graders framledningstemperatur? Jag behÃ¥ller min llvp som komplement. Har ocksÃ¥ en Vermont Resolute braskamin som kan hjälpa till vid lÃ¥ga temperaturer. Vill dock att lvvp skall klara av uppvärmningen under största delen av Ã¥ret, och bara använda braskaminen vid kallare väder. Ni som är duktiga pÃ¥ att räkna, hjälp mig. Tala om var jag resonerar fel. Är det fler data ni behöver sÃ¥ skall jag försöka fÃ¥ fram dessa.
janelvis
Panasonic llvp+Vermont Resolute braskamin+ elelement. Renoverat på 70-talet. 1,5 plansdel på 63kvm, enplansdel på 54 kvm. Isolering 10 cm Rockwool i väggar och snedtak och 20 cm Rockwool i tak på 1,5 plansdel. 10 cm Rockwool i tak och väggar på 1 plansdel. 2 glasfönster (ej kassett).

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2015, 23:18:02 »
Frågan är vilken framledningstemp du behöver vid olika temperaturer?

Om du behöver 55 vid -7 så kommer en EcoAir att stoppa vid ca -10 oavsett om det är 408 eller 410.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2015, 21:48:34 »
408 tror jag mest på.
När jag räknar på det får jag att en 8 kW ska fixa ca -4 C utan tillskott även om jag ökar på behovet till 3 kubik olja.
En 10 kW ska klara motsvarande ca -6 C.

Jag misstänker att om DUT är -8,8 så är det få dagar som det är under -4 C?
« Senast ändrad: 24 maj 2015, 21:54:37 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad janelvis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2015, 10:47:54 »
Hej
Tack för svaren. GÃ¥r fortfarande och funderar pÃ¥ vilken storlek jag skall ta. Jag har varit inne pÃ¥ CTC hemsida och där är riktpriserna följande; EcoAir 408  57500:-,  EcoAir 410  63750:-,  EcoZenith i250 L  39375:-. Har kollat vad butikerna tar och dÃ¥ fann jag att en butik sÃ¥lde 410 för 45851:- och en annan 47860:- Dessa priser är inkl. moms. D.V.S. en skillnad pÃ¥ 17899:- resp. 15890:-. En väldigt stor skillnad. Jag undrar dÃ¥ vad en firma tar för pris pÃ¥ LVVP när man skall ha den inkl. installation. Tar dom CTC riktpris?? Finns det nÃ¥got program pÃ¥ webben som man kan ta hem och lägga in olika data pÃ¥ huset för att se hur det ändrar pÃ¥ resultatet. T.ex. om jag gÃ¥r ner till 40 graders framledningstemperatur. Tacksam om ni kan tipsa mig om ett sÃ¥dant program.
Janelvis
Panasonic llvp+Vermont Resolute braskamin+ elelement. Renoverat på 70-talet. 1,5 plansdel på 63kvm, enplansdel på 54 kvm. Isolering 10 cm Rockwool i väggar och snedtak och 20 cm Rockwool i tak på 1,5 plansdel. 10 cm Rockwool i tak och väggar på 1 plansdel. 2 glasfönster (ej kassett).

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2015, 10:12:46 »
som tidigare postare redan påpekat så är nog en 8kw maskin mest lämpligt för dig.

de pengar du sparar på skillnaden mot en 10kW kan du istället lägga på isolering av vinden.
då klarar du några minus grad till innan elpatronen går in.

Själv värmer jag 88+88 kvadrat (totalt 176kvadrat) + 40kvadrat garage frostfritt med en 8kW maskin och har aldrig haft mer än 1000kWh i elpatron och du har ~120kvadrat att värma och borde då klara dig med samma storlek.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2015, 14:30:53 »
Jeg vurderte også ecoair 410 inntil ctc beregnet at jeg burde ha en 408

Jeg bor i norge, hvor det generelt er lang fyringsesong..fortsatt går det litt oppvarming ..og det er snart juni!

Bruker ca 30-33000 kwh til all el. Ca 20-22000 til varme og varmtvatteb.

DUT er -26!     Men 90% av vinteren er det +5 til -8.   SÃ¥ kan det være noen uker med -10 til -18.  Noen Ã¥r har vi dager til en ukes tid med -20 til -30

De siste 3 år var det bare noen dager med -12 til -20

Har hus med 110 m2 med gulvarme...resten er rom og åpne løsninger som får varmen fra disse rom..eller har noen vanlige el ovner...så totalt oppvarmet areal er 150-70m2

SÃ¥ mindre hus en deg, men lavere DUT.  En ecoair 410 hadde vært bedre under -10... Men blir for mange start/stop under -10...  408 vil klare huset uten el tilskudd ned til ca -9 grader...


Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2015, 14:07:16 »
Om storlek på EcoAir:
VÃ¥rt hus är tvÃ¥ plan, totalt 220 m2 (110 m2 per plan, 250  i takhöjd). Vi klarar oss bra med den gamla EcoAir 107. Vi har sänkt elförbrukningen för värme och VV frÃ¥n ca 31-32 MWh till 13-14 MWh per Ã¥r, trots att huset egentligen har högtemp-radiatorer. En sänkning med 58%.

Hade vi sparat mer medEcoAir 110? Nej, knappast. Den hade stått still den också vid -10, eftersom huset kräver så varmt vatten då för uppvärmningen att VPn stannar på för varm VPin. Den hade kostat mer i installation, haft kortare total gångtid men å andra sidan dragit mer när den gick, och den hade haft fler start/stopp per dygn.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2015, 21:18:27 »
Enda anledningen till att du inte skulle tjäna in en EcoAir 110 Lunk är ditt distributions system.

Hade du haft radiatorer som kunnat avge större effekt så hade du också kunnat ha större värmepump.

Så för att återkoppla till tråden
Vi vet att postarens distributions system klarar av ca 6kW
och därför skulle man kunna leta efter en maskin som ger nästan detta vid DVUT för att få fulleffekt dimensionering.
Tyvärr så lönar det sig nästan aldrig.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2015, 22:51:15 »
Hade du haft radiatorer som kunnat avge större effekt så hade du också kunnat ha större värmepump.

SÃ¥ stora radiatorer finns inte. :)

Maxtemperaturen på utgående vatten på gamla EcoAir 100-serien sjunker helt enkelt för fort när det blir kallt. Jag hade behövt ha ordentlig golvvärme i hela huset för att VPn skulle kunna gå ända ner till -20, och där hade det ändå blivit stopp. Med nya 400-serien ser det betydligt bättre ut. Då skulle jag kunna köra VP ner till -15 eller rent av ytterligare några grader minus.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad janelvis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2015, 09:36:50 »
Hej
Tack för all input som jag fått. Ett fel har insmugit sig i mina data. Jag skrev att DUT var -8,8 grader. Den siffran fick jag från en firma som lade in mina data i sitt program. Eftersom andra här nere i Skåne har angett betydligt kallare så kollade jag vilken DUT som Malmö hade, och det var omkring -17 grader. Troligtvis skall min DUT vara -18,8 grader. En etta har troligen fallit bort i beräkningen. Jag ser att de flesta anser att jag skulle klara mig med 408 och med tanke på ni som bor norrut har kallare än jag så satsar jag på en 408. Jag har ju min llvp som komplement om lvvp inte ger så mycket värme som jag vill ha plus att vid sträng kyla kan jag elda i min braskamin. Skall begära in offerter inom kort så får jag se vad kalaset kostar.
Janelvis
Panasonic llvp+Vermont Resolute braskamin+ elelement. Renoverat på 70-talet. 1,5 plansdel på 63kvm, enplansdel på 54 kvm. Isolering 10 cm Rockwool i väggar och snedtak och 20 cm Rockwool i tak på 1,5 plansdel. 10 cm Rockwool i tak och väggar på 1 plansdel. 2 glasfönster (ej kassett).

Utloggad janelvis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2015, 18:02:05 »
Hej

Ja, nu har jag installerat en Eco Air 408, men det är fortfarande för varmt för att kunna bedöma hur den kommer att fungera när det blir minusgrader. Det som jag funnit bra, är att fläkten är väldigt tystlåten under drift. Kör all varmvattenproduktion med den nu så länge det är skapligt varmt ute och elpatronerna är bortkopplade för tillfället. När det blir kallare får jag se vilken kurva som jag behöver ställa in. Blir säkert lite laborerande innan jag finner den rätta.

Tack för alla tips som jag fått
janelvis
Panasonic llvp+Vermont Resolute braskamin+ elelement. Renoverat på 70-talet. 1,5 plansdel på 63kvm, enplansdel på 54 kvm. Isolering 10 cm Rockwool i väggar och snedtak och 20 cm Rockwool i tak på 1,5 plansdel. 10 cm Rockwool i tak och väggar på 1 plansdel. 2 glasfönster (ej kassett).

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2015, 18:31:00 »
Har samme, flakten hørs ej, men kompressoren lager en fin...drrrrr kjøleskap dur da..men på litt avstand...lydløs.

Har du den docket til i250...hvordan er mengden varmtvann...jeg vurderer å koble av min ekstra 200l...greit med uendelig varmtvann, men ødelegger litt økonomien...
« Senast ändrad: 02 oktober 2015, 18:33:18 av woodbear »

Gasten

  • Gäst
Gasten
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #12 skrivet: 13 november 2015, 18:27:51 »
Har du den docket til i250 ?
hvordan er mengden varmtvann?
jeg vurderer å koble av min ekstra 200liters kärl? 450Liter, greit med uendelig varmtvann, men ødelegger litt økonomien...Varför behöver du 450Liter färdigt Vv?
Är uppvärmningen för med denna pumpen för långsam? Sc:,h
Mvh Gäst

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoAir 408 eller 410
« Svar #13 skrivet: 15 november 2015, 17:12:09 »
i250 har spiral... så når kaldvannet går gjennom spiralen, blir etterhvert temperaturen i den 223l acctanken i i250 lavere, og man får dårligere med varmt vatten som kommer ut. Derfor er har jeg en ekstra vvb etterpå.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!