Satt bredvid handukstorken som är ihoppkopplad med värmesystemet och hörde ljud som jag aldrig hört. Idag så kollade jag VP och trycket låg på 2.5 och det har det aldrig gjort tidigare. Öpnade en säkerhetsventil VV och trycket föll snabbt, fyllde på vatten till 1,5, nu jag kollar så ökar det kontinuerlig inom 10 minuter, är nu uppe på ca 2,5. Är det månne påfyllnadskranen som är otät och fyller på vatten i systemet? Eller är det ngt annat.
« Senast ändrad: 15 april 2024, 11:13:05 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #1 skrivet: 14 april 2024, 18:01:46 »
I värsta fall kan det ju ha rostat hÃ¥l mellan beredaren och dubbelmantelutrymmet. Förmodligen dÃ¥ vid nÃ¥gon rörgenomföring.  Om du stänger av inkommande kallvatten till beredaren sÃ¥ borde det upphöra. Problemet pÃ¥ senare Ã¥rsmodeller av 310P/F370 är väl dÃ¥ att man även stänger av möjligheten att fylla pÃ¥ i värmesystemet om jag tolkar ritningen rätt?

Edit: Tittade återigen på ritningen/schemat till F370 från 2018 och där är det tydligt så att när man stängt av inkommande kallvatten till beredaren så går det heller inte längre att fylla på vatten i värmesystemet så man får alltså ingen tydlig felindikation den vägen. Kanske är det meningen att alla först ska köpa en ny kallvattenventil till påfyllningen och prova först? Tyvärr misstänker jag mer rosthål i tanken.

Edit2: Tittar man t.ex. på Folksam så har de två år utan avdrag och sedan 10% åldersavdrag per år för dessa typer av värmepumpar. Det skulle alltså innebära 40% ålderavdrag plus självrisken man har på kanske 3000 till 5000 kr.
« Senast ändrad: 14 april 2024, 18:52:01 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #2 skrivet: 14 april 2024, 20:27:23 »
ok Har den försäkrad via Folksam stor och Acrtic. Men man borde ju ha hört VP säkerhetsventiler löst ut när trycket stiger konstant nu på 2,2 efter ca 1 timma. Ska ha koll till i morgon!
« Senast ändrad: 15 april 2024, 11:14:47 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #3 skrivet: 14 april 2024, 22:13:36 »
Skönt att du även har Arctic när något sådant här händer! Säkerhetsventilen kan säkert läcka en del utan att det hörs något som låter högt alls. Bra att titta till manometern på pannan då och då.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #4 skrivet: 15 april 2024, 11:11:51 »
Tack Josth för ditt engagemang. Med denna info, vad tror du slutligen?

Idag:

Trycket stod pÃ¥ 2,3  :( stängde av VP genom Norsk reset
Tömde trycket manometern till 0 genom VV  ö-ventilen samt motionerade den. Gick blixsnabbt
(gick inte med KV ö-ventilen, manometern rörde sig inte)
Fyllt pÃ¥ trycket till 1,5 och knäppte pÃ¥ VP´n, tio min senare 2,3 pÃ¥ manometern  :(

Verkar inte vara akutåtgärder som behövs ??

Är det påfyllnadsventilen eller det värre saker?
« Senast ändrad: 15 april 2024, 11:46:25 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #5 skrivet: 15 april 2024, 11:23:40 »
? Om du sätter en plastpÃ¥se pÃ¥ avloppsröret gÃ¥r det att se om säkerhetsventilen till värmevattnet stÃ¥r och smÃ¥läcker hela tiden? Kanske även expansionskärlet är dÃ¥ligt sÃ¥ förloppet bir extra snabbt?? Sc:,h 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #6 skrivet: 15 april 2024, 11:48:30 »
ok ska pröva  tummenupp
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #7 skrivet: 15 april 2024, 13:21:00 »
? Om du sätter en plastpåse på avloppsröret går det att se om säkerhetsventilen till värmevattnet står och småläcker hela tiden? Kanske även expansionskärlet är dåligt så förloppet bir extra snabbt?? Sc:,h

Konstaterat idag att det läcker ur avloppsröret (tövattenledning), ett dricksglas på en timma. :( Hoppas det bara är påfyllningsventilen!
« Senast ändrad: 15 april 2024, 13:23:24 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #8 skrivet: 15 april 2024, 13:26:04 »
Jobbar hela familjen så det är tomt på dagen hemma, då släpper du ut trycket till 1 bar och stänger av kallvattenet till bereddare/VVB och kollar om det ökar när du kommer hem. Har det ökat så provar du nästa dag med att stänga inkommande vatten. Kan klart bli lite knorr om det inte finns vatten i huset. Men enda möjlighten att få koll på vad som orsaken. Antingen en ventil som läcker igenom, eller värsta senariot. Läck mellan VV och värmedel. Prova och kom tillbaka..

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #9 skrivet: 15 april 2024, 14:13:29 »
Tackar 25Focus
har nu stängt vattnet för inkommande kallvatten till VVB. Återkommer,
alltid någon på forumet som lär sig något av mitt problem, tackar alla som engagerar sig. Det är alltid bra innan man ringer in felanmälan.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #10 skrivet: 15 april 2024, 14:48:20 »
? Om du sätter en plastpåse på avloppsröret går det att se om säkerhetsventilen till värmevattnet står och småläcker hela tiden? Ja det gjorde det! Kanske även expansionskärlet är dåligt så förloppet bir extra snabbt?? Sc:,h
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #11 skrivet: 15 april 2024, 14:49:13 »
F370 har en ovanlig och delvis annorlunda konstruktion när det gäller påfyllningen av värmevatten. Enligt ritningen har den en påfyllningsventil som sitter efter kallvattenventilen som fyller på varmvattenberedaren. Stänger man av kallvattnet till beredaren utsätts alltså inte påfyllningsventilen till värmevattnet för något vattentryck vilket man ju vill för att kontrollera om den är tät. Dessutom står det på ett annat ställe i manualen att det inte enbart finns en påfyllningsventil till värmevattnet utan två, QM11 och QM13. Bara en av dem syns i den schematiska ritningen (den andra som syns inritad är en ren backventil). Man behöver alltså själv noggrant studera rören under värmepumpen och göra lite "reverse engineering" för att eventuellt kunna klura ut hur konstruktionen ser ut.

Har man både en bra hemförsäkring och fortfarande Arctic extra tilläggsförsäkring behöver man ju i alla fall inte känna sig allvarligt bekymrad om det skulle vara ett rosthål i tanken. Blir väl bara sänkt årsbonus framöver av det hela även om allt måste bytas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #12 skrivet: 15 april 2024, 17:14:32 »
Men...rosthål efter mindre än 6 år, är det möjligt??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #13 skrivet: 15 april 2024, 17:20:37 »
Men...rosthål efter mindre än 6 år, är det möjligt??
Jepp med en dålig svets. En por i den och då är det mindre gods i den svetsen. Samt att det tunnare gods i VVB nu för tiden, billigt ska det vara och inte som förr, tilltaget i överkant. Finns VVB som är 30 år gamla och håller än i dag.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018
« Svar #14 skrivet: 15 april 2024, 17:24:15 »
Förmodligen ett mindre tillverkningsfel i så fall. Inte jätteenkelt att tillverka dubbelmantlade tankar med ett flertal rörgenomföringar. Skulle också kunna bero på helt fel korrosionsskydd i tanken i förhållande till vattenkvaliteten på orten men knappast i Stockholm som har ett mjukt och bra vatten från Mälaren.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!