VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Lillakråkan skrivet 03 augusti 2012, 10:32:10

Titel: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: Lillakråkan skrivet 03 augusti 2012, 10:32:10
Hej alla glada, ny kille här på forumet.

Jag har en nyinstallerad Nibe 1145 8kw med dockad VPB200.
Jag har dessutom en arbetstank i serie med Radiatorslingan, och en tillkopplad extern givare BT25 på stigarledningen efter arbetstanken.
Fick den installerad i vintras och allt verkade fungera som det skulle.
Alla inställningar är Default och mjukvaran är v1768 samma som levererades.
Tanken var att en byggkille som jag känner skulle installera VP:n och en VP:tekniker skulle ställa in den.
Då nu inte längre VP:teknikern är ibland oss, så är VP:n installerad men den är endast grundinställd på default från mjukvaran.

Jag lyckades aldrig få Varmvattnet varmare än ca 48 grader i vintras, men tänkte väl att detta hade att göra med driftprioriteringen osv.
Nu när det är sommar, och fast den inte värmer huset alls, så kommer jag knappt över 45 grader i VV hur jag än läser alla trådar och provar olika ideer.

Använder jag varmvatten, så det blir 30 grader i tanken, så värmer den glatt till 40 grader i tanken innan den slår av kompressorn en stund.
Sen kliver kompressorn igång efter 5 minuter och värmer i ungefär 2 minuter och sedan slår den av igen, då har vattnet värmts till 40.5.
Sen håller den på sådär, med ca 2minuters gång, 15 minuter vila, tills vattnet värmts till ca 45, sen går den aldrig högre.
Inställningar för VV är start 45 stopp 50.

Känns som att eftersom just VPB 200 är byggd för att dockas till 1145 så borde det finnas ungefär en enda inställning för just VPB200.

Tacksam för goda ideer.
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: Carl N skrivet 03 augusti 2012, 12:36:45
Min gissning är att det är luft i värmeslingan.
Luftningsnippeln heter QM22 i manualen och sitter upptill bakom panelen på din VBP.
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: cougar skrivet 03 augusti 2012, 12:56:06
Har inte Nibe ett övertempskydd som bryter vid 55gr? om den givaren är trasig så stoppar kompressorn för tidigt.
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: Lillakråkan skrivet 03 augusti 2012, 13:33:46
Jag provade att lufta VPBn med QM22 för några dagar sedan.
Det kom bara vatten, ingen luft.

Det finns nån begränsning som slår av vid 58gr retur har jag läst nånstans.
Men returen ligger enligt displayen under 50 när den slår av första gångerna.
Jag har aldrig sett den komma upp över 55 vad jag vet.

Men en sak som jag märkte igår var att när den hade slagit av kompressorn så efter ca 10 sekunder hör man ett svagt knäpp nånstans i VP:n, det skulle kunna vara en termostat som går tillbaka.

Kankse skall tilläggas att den har löst Värmesäkringen på tillsattsen 3 gånger vid legionellakörning.
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: larslindberg skrivet 03 augusti 2012, 14:41:40
Kanske dum fråga men kan man ha ackumulatortank till en 1245 eller skall man då ha en 1145.
Ack tanken är väl främst till för att låta kompressorn jobba längre intervalle med färre start o stopp och med mindre spetsvärme?
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: cougar skrivet 03 augusti 2012, 15:21:04
om överhettningsskyddet har löst ut OCH du har problem med övertemp i värmepumpen måste det nästan vara dåligt flöde.
Har du kollat så inte filtret på vattensidan är igensatt?
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: tipo874 skrivet 03 augusti 2012, 17:19:03
Kanske dum fråga men kan man ha ackumulatortank till en 1245 eller skall man då ha en 1145.
Ack tanken är väl främst till för att låta kompressorn jobba längre intervalle med färre start o stopp och med mindre spetsvärme?

Skillnaden mellan en 1145 och en 1245 är väl att 1245:an har inbyggd beredare? När det gäller tank lär de vara ekvivalenta.

Hur ser du att varmvattnet bara blir 48°?

Givaren som styr VV sitter relativt lågt och varmvattnet är normalt varmare än vad den givaren visar.

Varmvattnet i vår 1245-12 blir hett som fn, betydligt varmare än vad Stiebeln orkar med.

Stopptempen på en 8kW 1245 är 47° vid normalinställning, och 44° för en 12kW, och det blir betydligt varmare än så. Just nu är VV 51° för 1245:an, trots att stopptempen är 44°.
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: Lillakråkan skrivet 04 augusti 2012, 23:13:26
En lycklig kille sitter nu i soffan och ler lite smånöjt.

Kollade sagda filter, stort tack cougar  tummenupp
Det såg inte farligt skitigt ut, spolade av det i handfatet, jösses det var skitigt.
Satte tillbaks det, startade VPn igen..........hej hopp, nu blir det varmt kan jag lova.
Första körningen stannade på 50 som den skulle.

Nu skall jag ta mej en lång varm dusch.
Stort tack till alla.    tummenupp
Titel: SV: Kompressor slår av innan VV är varmt Nibe 1145
Skrivet av: cougar skrivet 05 augusti 2012, 07:43:22
 tummenupp