Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Felkod U6 - nÃ¥gon mer som erfarit detta?  (läst 727 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ljm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« skrivet: 18 januari 2024, 08:12:14 »
Efter en vecka med nya värmepumpen kom första larmet igår - U6. Hittade inte felkoden i manualen utan där stod det att alla felkoder som börjar på U rör utedelen, samt en hänvisning till servicemanual för utedelen. Ringde installatören som i sin tur fick kontakta Mitsubishi då han inte kände till felkoden. Efter en stund återkom de med förklaringen att detta kan inträffa vid kortare spänningsdippar. Jag jobbade hemma och hade inte märkt av något som helst problem med strömmen men efter att ha återställt felmeddelandet och startat om anläggningen kom det hela igång igen.

Ett par timmar senare inträffar samma fel igen. Ringer installatören men får inte tag på någon. Återställer och startar om. Ytterligare några timmar senare går anläggningen ner en tredje gång.

Har nu själv slagit upp felkoden hos Mitsubishi och jag köper inte riktigt att anläggingen gått ner tre gånger på grund av spänningsdippar i elnätet som inte märkts på annat sätt.

CodeDescriptionCauseCheck ProcedureTechnical Support Notes
U6Over-current fault
Inverter board abnormality when over-current is detected
Possible issue with the compressor such as compressor winding failure,
Inverter board or inverter output failure,
Faulty wiring between compressor and inverter board, Mains power supply incorrect.
Measure compressor winding resistance for a dead short/open circuit,
Carry out an inverter output test,
Check compressor wiring for damage,
Test for correct mains voltage supply.
To carry out an inverter output test use the following steps:

- Power down the outdoor unit

- Disconnect the compressor leads from the compressor

- Make the ends of the leads electrically safe so they can be safely tested when the unit is switched on

- Switch on the unit and wait for it to initialize

- Switch SW4-1 to ON on the outdoor control board

- When the unit starts measure the voltage on the end of each compressor lead to neutral

A working inverter will provide a balanced output (the same voltage on all 3 leads) above 100vac

*Please note - On S-Series units there is no SW4-1. The unit is run in test from the indoor controller*

Är det någon mer som råkat ut för felkoden U6 och kan berätta vilka åtgärder som fick tas för att lösa problemet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2024, 09:03:39 »
Översätter "Cause":
Citera
Möjligt problem med kompressorn, till exempel kompressorlindningsfel,
Inverterkort eller inverterutgångsfel,
Felaktig ledning mellan kompressor och växelriktarkort, nätspänning felaktig
.

SÃ¥ har du en spänningsprovare, kolla inkommande spänning till huset, att det ligger runt 400 V mellan faserna, är det över 424 (+6%) eller under 360 (-10%)  sÃ¥ kontakta din elnätsoperatör.
Är detta OK så är det fel på värmepumpen.
« Senast ändrad: 18 januari 2024, 09:07:20 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ljm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2024, 14:59:10 »
Inkommande spänning ligger på 398 V över faserna så det är nog inte där felet ligger.
Idag gick systemet ned en fjärde gång och installatören kommer ut imorgon för att felsöka.

Utloggad ljm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2024, 12:04:04 »
Installatör med elektriker var här och kikade på det i fredags utan att hitta något mer uppenbart än att en anslutningsskruv vid kompressorn skruvades till lite. Efter det kom systemet igång och tuffade på bra i 30 timmar innan det började gå ner med samma felkod igen. Sedan strax före kl nio på lördagkvällen har systemet nu gått ner tio gånger på 36 timmar.

Utöver att felmeddelandet U6 dyker upp så är värdena i MELCloud osanna. Efter återstart och med 18 grader i rummet menar systemet att det shuntar ut 55 grader. Trots det är radiatorerna kalla och så även utgående rör direkt på pannan.

Sedan felmeddelandet började dyka upp har anläggningen ett COP på 1,4. Systemet är inte konfigurerat att driva med elpatron när felet uppstår utan stänger ner sig helt. Efter att man kvitterat felmeddelandet är anläggningen avstängd tills jag startar upp det igen.

Nu väntar leverantören på svar från Mitsubishi medans det är fortsatt kallt i kåken...


Utloggad sigge01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2024, 14:38:04 »
Går väl att välja bara drift utan utedelen kan man använda vid installation om man inte är klar med utedelen. Dipswitch sw4-4 och 4-5 till on
« Senast ändrad: 22 januari 2024, 14:40:22 av sigge01 »
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element

Utloggad Putte83

  • Servicetekniker Kyla, Allt frÃ¥n bilar till industrier.
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Certad Klass 1. Jobbar som kyltekniker.
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2024, 15:34:00 »
Går väl att välja bara drift utan utedelen kan man använda vid installation om man inte är klar med utedelen. Dipswitch sw4-4 och 4-5 till on
Annars kan man gå in i servicemenyn (0000) värmekällinställningar och ändra från "standard" till "värmare"

Jens2

  • Gäst
Jens2
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2024, 20:04:45 »
Följer tråden, berätta gärna vad lösningen är.
Har samma problem som kommer och går men ingen lyckas fixa det.

Utloggad ljm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2024, 07:44:59 »
I servicemanialen för uteenheten finns tydliga anvisningar för hur komponenterna felsöks med multimeter. Enligt Mitsubishi är det antingen kortet eller kompressorn som behöver bytas ut och felsökningen avgör vilken av komponenterna som inte fungerar som den ska.

I mitt fall slutade det med att de satte dit en helt ny uteenhet. Om det har att göra med att den inte ansågs fungera från start eller om de inte lyckades felsöka enligt instruktionerna vet jag inte.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkod U6 - någon mer som erfarit detta?
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2024, 13:39:55 »
I servicemanialen för uteenheten finns tydliga anvisningar för hur komponenterna felsöks med multimeter. Enligt Mitsubishi är det antingen kortet eller kompressorn som behöver bytas ut och felsökningen avgör vilken av komponenterna som inte fungerar som den ska.

I mitt fall slutade det med att de satte dit en helt ny uteenhet. Om det har att göra med att den inte ansågs fungera från start eller om de inte lyckades felsöka enligt instruktionerna vet jag inte.

Tycker ju detta är den snyggaste lösningen, ett kretskort är ju inte supersvårt att byta men det är inte lika roligt att får kompressorn bytt.
Man får ju hoppas att den som gör jobbet får till det lika bra som en fabriksmonterad enhet, men det är beroende på yrkesskicklighet om kompressorbytet blir bra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren