0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det är ganska lätt att missförstånd uppstår när man säger "diffusions-tät" utan att specificera för vilket ämne, t.ex. golvvärmeslang skall vara diffusionstät för syre.
Ja, men nu var det ju frågan om en anslutningsslang till en VP och det frågades specifikt om den var "syrediffiusionstät". Jag antar att anslutningsslangen är kopplad mellan VP och radiatorsystemet och man då vill veta om syre kan diffundera in i radiatorsystemet, precis som man vill förhindra med golvvärmerör.
Butylgummi är inte helt diffusionstätt för syre men bättre än naturgummi eller polyeten: Butylgummi 13Naturgummi 233Polyeten 55Multiplicera värdena med 10^-10 för att få permeabiliteten i cm3 (STP) *mm/cm2 * s *cmHg vid 30 grader. CmHg är partialtrycket av syret och blir alltså ca 15. Märklig sort men det är en gammal tabell. Butylgummi brukar användas i innerslangar i däck, man behöver inte pumpa sådana lika ofta som innerslangar av naturgummi.
Eftersom det inte står på slangen vem som tillverkat den (det enda som står på den är: PFM 2006) så ringde jag till Rinkaby och frågade efter tillverkare eller rsk-nummer men det kunde de inte ta reda på!?
Tror du att slangar av butylgummi orsakar någon nämnvärd förkortning av radiatorsystemets livslängd?