Efter en vecka med nya värmepumpen kom första larmet igår - U6. Hittade inte felkoden i manualen utan där stod det att alla felkoder som börjar på U rör utedelen, samt en hänvisning till servicemanual för utedelen. Ringde installatören som i sin tur fick kontakta Mitsubishi då han inte kände till felkoden. Efter en stund återkom de med förklaringen att detta kan inträffa vid kortare spänningsdippar. Jag jobbade hemma och hade inte märkt av något som helst problem med strömmen men efter att ha återställt felmeddelandet och startat om anläggningen kom det hela igång igen.
Ett par timmar senare inträffar samma fel igen. Ringer installatören men får inte tag på någon. Återställer och startar om. Ytterligare några timmar senare går anläggningen ner en tredje gång.
Har nu själv slagit upp felkoden hos Mitsubishi och jag köper inte riktigt att anläggingen gått ner tre gånger på grund av spänningsdippar i elnätet som inte märkts på annat sätt.
Code | Description | Cause | Check Procedure | Technical Support Notes |
U6 | Over-current fault Inverter board abnormality when over-current is detected | Possible issue with the compressor such as compressor winding failure, Inverter board or inverter output failure, Faulty wiring between compressor and inverter board, Mains power supply incorrect. | Measure compressor winding resistance for a dead short/open circuit, Carry out an inverter output test, Check compressor wiring for damage, Test for correct mains voltage supply. | To carry out an inverter output test use the following steps:
- Power down the outdoor unit
- Disconnect the compressor leads from the compressor
- Make the ends of the leads electrically safe so they can be safely tested when the unit is switched on
- Switch on the unit and wait for it to initialize
- Switch SW4-1 to ON on the outdoor control board
- When the unit starts measure the voltage on the end of each compressor lead to neutral
A working inverter will provide a balanced output (the same voltage on all 3 leads) above 100vac
*Please note - On S-Series units there is no SW4-1. The unit is run in test from the indoor controller* |
Är det någon mer som råkat ut för felkoden U6 och kan berätta vilka åtgärder som fick tas för att lösa problemet?